Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Какую мощность указать в ТУ?

Гость_Гость_100778_*_*
сообщение 28.11.2012, 18:28
Сообщение #1





Гости






Привет!
Ситуация такая, в коттеджном поселке 40 домов, проектировщик взял расчетную мощность на 1 дом - 10 кВт, помножил на коэффициенты спроса и т.д. и получилась удельная мощность 2,5 кВт, затем помножил на 40 домов и получилось 100 кВт. Заказчик проект согласовал, заплатил за эти 100 кВт сетевикам и построил ТП. Жильцы пошли в сбыт для заключения договора элеткроснабжения с ТУ выданным заказчиком (он является собственником ТП и ВЛ) где прописана расчетная мощность домика 10 кВт согласно проекта. Сбыт сказал, что по этим документам он может заключить договора только с 10 коттеджами, т. к. 10х10=100 кВт, а остальные пусть обращаются к сетевикам за дополнительной мощностью.
Вопрос - Какая всетаки мощность должна указываться в ТУ на тех. присоединение?
Если мы тупо сложим все мощности коттеджей 10х40=400 кВт то получается нужно было ставить ТП с трансом 400 кВА, а не как по проекту 160 кВА и соответственно сечение жил на ВЛ то же нужно увеличивать?
Помогите пожалуйста разобраться! Желательно ткнуть в правила или законы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
100778
сообщение 1.12.2012, 9:24
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Да мы так и поступили. Сбыт сказал что в таком случае договора заключит только с собственниками 10 коттеджей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_100778_*   Какую мощность указать в ТУ?   28.11.2012, 18:28
- - Shturman1   ЦитатаСбыт сказал, что по этим документам он может...   28.11.2012, 18:41
- - с2н5он   1. мощность сбыт не дает - этим занимается сетевая...   28.11.2012, 19:37
- - Гость_100778_*   Понятно что сбыт мощность не даёт, но он контролир...   29.11.2012, 9:23
- - с2н5он   и не контролирует сбыт мощность, только сетевая (е...   29.11.2012, 10:17
- - Гость_100778_*   Совмещения сбыта и сетевиков нет. Что то я недопо...   29.11.2012, 18:26
- - Shturman1   ЦитатаВ сетях и сбыте говорят, что если бы коттедж...   29.11.2012, 18:30
- - с2н5он   пишите заявку письменно и выкладывайте сюда ответ ...   29.11.2012, 21:40
- - Гость_100778_*   Правильно, я, являясьТСО обязан буду дать 15 кВт з...   30.11.2012, 0:35
- - с2н5он   теперь подробнее, таки Вы ТСО или потребитель? ТП ...   30.11.2012, 7:09
- - Гость_100778_*   Да сети наши (вл 10 кВ, ТП 2х160, ВЛ 0,4 кВ), взял...   30.11.2012, 10:41
- - с2н5он   если речь все таки о потребителях (домах) какая пр...   30.11.2012, 12:57
- - 100778   Да мы так и поступили. Сбыт сказал что в таком слу...   1.12.2012, 9:24
- - с2н5он   припугните ФАСом или прокуратурой   2.12.2012, 7:54
- - 100778   Пугать пока не стану. Официально обращусь за разъя...   2.12.2012, 11:15