Причина аварии в ячейке РУ-10 кВ , Подскажите что могло быть причиной аварии. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Причина аварии в ячейке РУ-10 кВ , Подскажите что могло быть причиной аварии. |
| Гость_Гость_Иван_*_* |
29.11.2012, 15:18
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Ночью произошла авария на БКТП РУ-10 кВ. РУ питается от ПС 35/10 кВ. Кабель заходит в ячейку, присоединяется к шинам, затем через выключатель нагрузки на шинный мост, с которого так же через выключатель нагрузки и предохранители запитан трансформатор 10/0.4 кВ.
Доступа на ПС нет, так она в юрисдикции у местный сетей. Внутри ячейки горела дуга, оплавилась гайка крепления кабеля фазы А, так же повреждена (оплавлена) шина после кабеля фазы С, дуга прожгла две дырки в корпусе d=2-3 см. Все что выше выключателя нагрузки не повреждено, он сам тоже целый, кабель целый, муфта целая, изоляторы на которые закреплены шины к которым крепится кабель визуально целые. По 0.4 у нас сработал выключатель, а так же пожарка. На ПС отключение видимо произошло не сразу, у них на блоке горит лампа срабатывание МТЗ. Что могло произойти? Возможны такие последствия от перенапряжений? |
|
|
![]() |
29.11.2012, 17:22
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Испытывайте шины. Скорее всего опорный изолятор... Или животная какая залезла...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Иван_* Причина аварии в ячейке РУ-10 кВ 29.11.2012, 15:18
scasi Цитата(Roman D @ 29.11.2012, 20:22) Испыт... 30.11.2012, 8:48
Сунцов Денис Цитата(scasi @ 30.11.2012, 8:48) от живот... 30.11.2012, 8:53
Сергей ДД Основные причины подобных перекрытий - протечки во... 29.11.2012, 20:23
Джоуль Цитата(Сергей ДД @ 29.11.2012, 23:23) Осн... 29.11.2012, 21:10
Гость_Иван_* В помещении сухо, БКТП совсем новая, внутри стоят ... 30.11.2012, 0:26
Сунцов Денис Цитата(Гость_Иван_* @ 30.11.2012, 1:26) В... 30.11.2012, 7:43
Гость_Иван_* Нашли причину. Кабельная муфта. 30.11.2012, 8:13
Гость_Вячеслав_* Цитата(Гость_Иван_* @ 30.11.2012, 8:13) Н... 21.12.2012, 12:59
Сунцов Денис Муфтой Вы воронку называете? 30.11.2012, 8:19
Работник ЦитатаМуфтой Вы воронку называете?
Скорее всего ко... 30.11.2012, 8:31
Roman D У наших был прецедент: топырь (или не-топырь) подс... 1.12.2012, 14:22
uvk2 Цитата(Roman D @ 1.12.2012, 14:22) У наши... 13.12.2012, 23:13
Сергей ДД Для отмазок на открытых РУ надо держать Ворону опа... 3.12.2012, 17:13
OVB2012 Цитата(Сергей ДД @ 3.12.2012, 18:13) Для ... 18.1.2013, 10:38
Сергей ДД Цитата(OVB2012 @ 18.1.2013, 10:38) Да нет... 20.1.2013, 8:54
Гость_as_* Цитата(Гость_Иван_* @ 29.11.2012, 15:18) ... 13.12.2012, 6:04
ez81 На водоподъёме в ру-6кв залезла лисица так и остал... 13.12.2012, 8:52
Сергей ДД Цитата(ez81 @ 13.12.2012, 9:52) На водопо... 13.12.2012, 20:52
uvk2 Перед приходом проверяльщиков подогревали?
Свои п... 18.1.2013, 19:33![]() ![]() ![]() |
|