Правильно ли подключен счетчик? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правильно ли подключен счетчик? |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
28.11.2012, 1:51
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Электрик подготовил щит вводной с электросчетчиком скоро должны прийти опломбировать, только меня настораживает пара вещей, ввод выполнен сипом 4*16 до счетчика 3 жилы на автомат потом медью на счетчик а четвертая жила сначала на шину а с шины медью на счетчик. Правильно ли сделал? а то приедут пломбировать скажут что не правильно а потом опять ждать инспекторов миним неделю. Спецы подскажите пожалуйста.
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
29.11.2012, 16:14
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Да, в щите автомат на 3 фазы сделан отдельно под пломбу. А заземление которое будет делаться по весне я так понимаю надо будет подключить к шине защитного нуля и еще с этой шины пойдет ноль в сетчик а со счетчика на шину рабочего нуля? Спасибо за ответ.
|
|
|
Гость_Андрей_* Правильно ли подключен счетчик? 28.11.2012, 1:51
Работник Подключение правильно. Если нулевых шин две (рабоч... 28.11.2012, 7:30
Работник ЦитатаА заземление которое будет делаться по весне... 30.11.2012, 8:21
Гость_Андрей_* Спасибо за ответ. Понятно что лучше сразу все зако... 2.12.2012, 21:16![]() ![]() ![]() |
|