Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выключатели и УЗО

PeterO
сообщение 13.4.2007, 11:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 4.4.2007
Пользователь №: 8477



Привет.
Вернули проект из энергонадзора (электроснабжение жилого дома) из-за того что не соблюдено чередование: автоматический выключатель-УЗО в однолинейной схеме.
Кто знает документ где четко указано что должно первым стоять: автоматический выключатель или УЗО. По моему это не принципиально, взять УЗО на порядок больше чем автомат и всё.
Спасибо всем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_gomed12_*
сообщение 15.4.2007, 11:53
Сообщение #2





Гости






С выводами Влад"ик где-то согласен.
Но в то же время считаю, что АВ ставится перед УЗО для защиты в том числе и самого УЗО при протекании через его контактную систему сверхтоков.
Время срабатывания АВ на порядок выше, чем у УЗО, поэтому АВ не допускает протекания через контактную систему УЗО сверхтоков.
Если бы УЗО срабатывало раньше (имеется в виду случай к.з. фазы на защитный нуль), пришлось бы согласовывать селективность АВ и УЗО, чтобы не допустить такое срабатывание. Это не делается.
Что касается сваривания контактов, для этого необходим как раз случай не срабатывания АВ или его отсутствие, при этом должны нагреться контактные поверхности полюса УЗО до такой степени, что произойдет диффузия металлов друг в друга или просто сваривание. А это длительное протекание т.к.з.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PeterO   Выключатели и УЗО   13.4.2007, 11:20
- - Кузьменко В.В.   Странно получается: вопрос вроде бы простой и инте...   13.4.2007, 17:08
- - AlexPetrov   Выдержка из Руководства по эксплуатации выключател...   13.4.2007, 19:13
- - gomed12   Цитататакая последовательность (АВ затем УЗО) Но е...   13.4.2007, 19:56
- - "Влад"ик"   [quote]"…Но есть и другая последовательность ...   15.4.2007, 1:31
- - gomed12   С выводами Влад"ик где-то согласен. Но в то ...   15.4.2007, 11:53
- - Л.Ю.К.   Основной защитой является АВ   15.4.2007, 23:37
- - gomed12   Re: Основной защитой является АВ   16.4.2007, 8:06
- - "Влад"ик"   Цитата"Время срабатывания АВ на порядок выше,...   17.4.2007, 3:10
- - Феодор   Вообще не понял наезда. УЗО - вынужденная мера защ...   17.4.2007, 18:23
- - Л.Ю.К.   Зачем так агрессивно   17.4.2007, 18:43
- - Victor195002   Если вернуться к началу ветки, то мы не получили в...   26.4.2007, 11:26
- - mita_ya   7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представля...   26.4.2007, 16:59
- - гость   Зачем так паритса, запроэктируйте не АВ+УЗО а полн...   29.4.2007, 0:14
- - гость   Зачем так паритса, запроэктируйте не АВ+УЗО а полн...   29.4.2007, 0:17
- - Victor195002   Конечно, так проще, только по деньгам получается с...   29.4.2007, 7:40
- - гость   Оно то проще, а какже надёжность? Ведь при поврежд...   30.4.2007, 0:50
- - Victor195002   1. Если уж про надежность, то давайте определимся ...   30.4.2007, 7:04
- - Л.Ю.К.   О категориях электроснабжения   30.4.2007, 8:42
- - Victor195002   1. Вот поэтому то опытные электрики (проектировщик...   30.4.2007, 10:47
- - Л.Ю.К.   Bиктору   30.4.2007, 11:09
- - гость   О стоимости електрооборудования и сэкономленых ден...   30.4.2007, 14:59
- - Victor195002   Я не хотел вызвать столь бурную реакцию вопросами ...   30.4.2007, 16:33
- - гость   Да всётаки завтра праздник с чем всех и поздравляю...   30.4.2007, 16:56


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему