![]() частотный преобразователь simoмovert p 6se70 , спасите помагите взрываются промежуточные конденцаторы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() частотный преобразователь simoмovert p 6se70 , спасите помагите взрываются промежуточные конденцаторы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 29168 ![]() |
Частотник установлен на портальном кране .лебедка.взрываются промежуточные конденсаторы и сгорают силовые предохранители 200 А. ошибок никаких не пишет после замены работает часа 3-4. мозгов уже не хватает .будте добры подскажите
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
![]() а что такое есть "время цикла"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а что такое есть "время цикла"? минимальное время между включениями. автору: давайте попробуем все же разобраться с тем, что за кондер выбивает. кондеров в чатотнике 2 типа: 1 - это кондер в звене постоянного тока, фильтрующий 2 - снабберные кондеры, предназначенные для защиты силовых диодов/транзисторов/тиристоров. я все же склоняюсь, что проблемы с первым типом |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |