Добрый вечер всем форумчанам,собрали дизель-генератор мотор Мерседес ОМ-602 TD и генератор БГ-60, при испытаний задали 1500 об\мин на двигатели и генератор выдает 380 В, при нагрузке плазменным резаком Мультиплаз-7500 и компрессором обороты резко падают до 1000 об\мин тобишь и падает напряжение до 280 В и оборудование перестает работать пока не даш газу до 1500 об\мин, что можно придумать автоматическое для поддержания оборотов двигателя нужна ваша помощь и жду ваших советов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
шахтер
сообщение 22.11.2012, 7:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Ребята да сделать этот как тут сказали центробежный регулятор проще пареной репы.Идею глянуть на любом пусковом двигателе для дизеля. Почему не на самом дизеле,потому что на дизелях обычно стоят всережимные регуляторы и они посложней в реализации. Для генератора будет достаточно однорежимного генератора,обороты там выставляются натяжением пружины,сделать это можно отдельным механизьмом только притулить так чтобы дизель его вращал хотя-бы и через ремень.Все сказки с солиноидом забудте, это хрень полная, соленоид или включен или выключен.Во всех промежуточных состояниях катушка соленоида имеет пусковые токи, сильно греется и просто быстро сгорит.Готовый регулятор можно снять с пускателя на тракторе ДТ-75;Т-100; Т-130,конечно прийдется его доработать потому как на пускателе он крепится к самому механизьму.А вам нужно как бы поиметь это отдельным блоком.Но если в руки попадет то поймете что дальше делать.Названия тракторов я вам привел 25 летней давности, сейчас возможно их называют не так,давно я это делал, подзабыл. Но работал мой генератор, двигатель был от москвича 407,а регулятор переделаный с пускателя бульдозера Т-100.

Или посмотрите на конструкцию этих регуляторов и попробуйте сделать это сами.Хотя конечно переделать готовый проше.http://www.traktora.org/?id=162

блин что то ссылка моя глючит пробую еще раз http://www.traktora.org/?id=162

Ага теперь вроде открывается. Что можно добавить на моей ссылке конечно конструкция посложней ,бывает намного проще,видел самоделку где просто на открытом валу вращается два грузика которые нажимают на тягу которая убавляет обороты.Все эти регуляторы имеют один принцип ихняя пружина при выключеном двигателе устанавливает максимальные обороты.Потому чтобы завести нужен механизьм отключаюший этот регулятор,ну или тупо держать газульку вручную при заводке и прогреве чтобы сильно не газовал.Как прогрели отпустили пружина регулятора газу добавила грузики начали вращатся их отклонило центробежкой и обороты убавило. Нагрузка растет на дизель, обороты падают, пружина начинает побеждать центробежку грузиков, обороты добавляются.Вот равенство натяжения пружины и центробежной силы грузиков у вас должно быть при нужных вам оборотах. Потому при регулировке чтобы добавить обороты пружину натягивают или убавляют вес грузиков.
Удачи, при желании разберетесь.

Вот и че на пипочки здря нажимал сдесь все описано до меня читайте на здоровье. http://www.traktora.org/?id=63

Сообщение отредактировал шахтер - 22.11.2012, 6:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 22:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены