Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

схема управления

service
сообщение 21.11.2012, 11:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29249



Здравствуйте!
Поскажите (а лучше схемку) как релизовать такую задачу:
- механизм управляется с кнопочного поста
- управление двигателем по схеме "прямой пуск"
- питание контактора двигателя 220 VAC
- питание кнопок 24 VDC
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
service
сообщение 21.11.2012, 15:52
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29249



подразумевается что стандартный контактор имеет напряжение катушки 220. а как этой самой кнопкой на 24 этот самый контактор включить без доп реле?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.11.2012, 16:02
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11124
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(service @ 21.11.2012, 14:52) *
подразумевается что стандартный контактор имеет напряжение катушки 220.

Стандартный контактор имеет катушку из стандартного типоряда напряжений. А уж если в ТЗ написали контактор на 220, то придётся следовать... и ставить промежуточные реле. Что заведомо снижает надёжность. Свои мозги другим не вложишь.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- service   схема управления   21.11.2012, 11:46
- - Shturman1   Цитата- питание кнопок 24 VDC Замените кнопки на 2...   21.11.2012, 12:03
|- - Roman D   Цитата(Shturman1 @ 21.11.2012, 11:03) Зам...   21.11.2012, 15:48
- - technik43   Установить реле с катушкой 24VDC,контакты которого...   21.11.2012, 12:32
- - Shturman1   ЦитатаУстановить реле с катушкой 24VDC,контакты ко...   21.11.2012, 12:43
|- - technik43   Цитата(Shturman1 @ 21.11.2012, 12:43) нуж...   21.11.2012, 12:49
- - Джоуль   А для чего промежуточное звено?   21.11.2012, 12:46
- - service   как сделать с доп реле я знаю. а как сделать без д...   21.11.2012, 12:50
- - Shturman1   Цитатакак сделать с доп реле я знаю. а как сделать...   21.11.2012, 12:56
- - service   подразумевается что стандартный контактор имеет на...   21.11.2012, 15:52
|- - Roman D   Цитата(service @ 21.11.2012, 14:52) подра...   21.11.2012, 16:02
|- - service   Цитата(Roman D @ 21.11.2012, 15:02) Станд...   21.11.2012, 16:26
|- - Roman D   Цитата(service @ 21.11.2012, 15:26) то ес...   21.11.2012, 20:48
- - Rezo   .Цитата(service).....а как этой самой кнопкой на 2...   21.11.2012, 16:04
|- - moshkarow   Цитата(Rezo @ 21.11.2012, 16:04) . Вы изд...   21.11.2012, 17:10
- - uvk2   Когда-то очень давно попадались мне реверсивные пу...   21.11.2012, 21:21
- - belok5   простите за глупый вопрос - а почему к кнопке нель...   22.11.2012, 9:36
- - service   подать на кнопку 220 можна. но для безопасности лу...   22.11.2012, 9:51
- - belok5   вы все равно как-то для своей схемы хотите получит...   22.11.2012, 10:59