![]() подключение концевой муфты к линии 10кв , способы крепления и установки муфт на опорах ЛЭП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() подключение концевой муфты к линии 10кв , способы крепления и установки муфт на опорах ЛЭП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 ![]() |
прошу дать совет как правильнее подключать концевые муфты на кабельных опорах. так как пробой муфты сопровождается установкой соединительной муфты с заменой минимум 12м кабеля . я пробовал например загибать жилы концевой муфты вниз чтобы предотвратить проникновение воды к середине муфты .пока стоят не стреляют. или сделать пару витков кабеля на верху столба. не могу убедить начальство. пару витков кабеля на столбе перед концевой муфтой это могло бы предотвратить стекание масла из муфты
Сообщение отредактировал gennadij - 20.11.2012, 20:20 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Если муфта выполнена правильно вода туда не попадет никак ,гнуть ничего не надо.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 19:34 |
|
![]() |