подключение концевой муфты к линии 10кв , способы крепления и установки муфт на опорах ЛЭП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение концевой муфты к линии 10кв , способы крепления и установки муфт на опорах ЛЭП |
19.11.2012, 21:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 |
прошу дать совет как правильнее подключать концевые муфты на кабельных опорах. так как пробой муфты сопровождается установкой соединительной муфты с заменой минимум 12м кабеля . я пробовал например загибать жилы концевой муфты вниз чтобы предотвратить проникновение воды к середине муфты .пока стоят не стреляют. или сделать пару витков кабеля на верху столба. не могу убедить начальство. пару витков кабеля на столбе перед концевой муфтой это могло бы предотвратить стекание масла из муфты
Сообщение отредактировал gennadij - 20.11.2012, 20:20 |
|
|
![]() |
20.11.2012, 17:20
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата рано или поздно влага проникает даже через герметик Через герметик нифига не проникает, если правильно сделано. У нас кабель с термоусадочными муфтами (вы ведь о них говорите?) вообще лежит в болоте. А мачтовки действительно первое время стреляли, причину я объяснил. Так что это пройденый этап.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
gennadij подключение концевой муфты к линии 10кв 19.11.2012, 21:05
с2н5он обычно у опоры делается запас в земле и чего то мн... 19.11.2012, 23:06
ez81 Если муфта выполнена правильно вода туда не попаде... 20.11.2012, 6:20
gennadij Цитата(ez81 @ 20.11.2012, 6:20) Если муфт... 20.11.2012, 20:16
с2н5он Цитата(gennadij @ 20.11.2012, 21:16) пред... 20.11.2012, 20:27
uvk2 На концы жил кабеля наверху на опоре пресуйте нако... 20.11.2012, 11:26
gennadij Цитата(uvk2 @ 20.11.2012, 11:26) На концы... 20.11.2012, 17:15
Гость сочувствующий Цитата(gennadij @ 19.11.2012, 21:05) прош... 20.11.2012, 15:37
Гость сочувствующий Мужики, кому кому не в тягость, объясните, пожалуй... 20.11.2012, 16:33
с2н5он Цитата(Гость сочувствующий @ 20.11.2012, 17... 20.11.2012, 20:25
gennadij Цитата(с2н5он @ 20.11.2012, 20:25) так мо... 20.11.2012, 20:29
gennadij Цитата(с2н5он @ 20.11.2012, 20:25) так мо... 20.11.2012, 22:21
зелёный желторотик здесь вроде как не положено Гостям изображения при... 20.11.2012, 16:46
Гость сочувствующий Цитата(зелёный желторотик @ 20.11.2012, 16... 20.11.2012, 16:57
gennadij Цитата(uvk2 @ 20.11.2012, 17:20) Через ге... 20.11.2012, 18:34
uvk2 Куда его там спрятать, на столбе? Если только в зе... 20.11.2012, 18:46
gennadij Цитата(uvk2 @ 20.11.2012, 18:46) Куда его... 20.11.2012, 20:26
с2н5он это же сколько дней повреждение ищете? 20.11.2012, 20:47
с2н5он 1. максимум попадалось метра на 2 мокрый и сомнева... 20.11.2012, 23:03
uvk2 Цитатаделал их не я а специалисты"профи... 21.11.2012, 6:06
gennadij Цитата(uvk2 @ 21.11.2012, 6:06) А... А эт... 21.11.2012, 19:38
uvk2 Цитатаесли перчатка отлетела полностьюБог ты мой..... 21.11.2012, 20:40
gennadij да вы не поняли я имею в виду когда муфта стреляет... 21.11.2012, 21:03
uvk2 Цитатажилы муфты которые после перчатки идут мотаю... 21.11.2012, 22:00
gennadij опять я не о том говорил . муфты конечно с наконеч... 22.11.2012, 19:41
uvk2 не знаю допускается ли это нормативами, но эстетич... 22.11.2012, 20:43
ez81 Геннадий правильно говорите если стреляет в шейке ... 22.11.2012, 20:51
gennadij а у нас все именно в поле и в лесу где никто не ви... 22.11.2012, 22:26![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 15:18 |
|
|
|
|