Добрый день !
Нужна помощь! Мне нужно разработать шкаф вводной. Вводные выключатели на 1600 А ВА53-43 с электромагнитным приводом, 2 нагрузки. Я бы применил иностранные выключатели, но так фирма занимается с военной приемкой, применяю только продукцию российскую. Вышлите пожалуйста схему , если у кого есть. Заранее благодарен. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Могу только рекомендации дать. Готовых схем на Нашем оборудовании не встречал. Для начала нужно определиться с силовой частью (я так понимаю 3 входа, значит варианта 2 - два двухвходовых последовательно, или на 3 автоматах с моторприводами, но нужно делать механическую и электрическую блокировку). Далее разрабатывается схема управления в зависимости от выбранного оборудования. Готовой никто не даст т.к. везде управление организовано по своему. При этом нужно определиться на чем будут собраны мозги - 1. реле контроля и релейное управление (+ дешево, более доступно и понятно, не требует постоянного питания, - меньшая надежность), 2. реле контроля и микроконтроллер (+ большая надежность, - в основном импортные, сложная программа, требуется наличие постоянного питания (бесперебойник), недоступность для неквалифицированного персонала). И еще момент, замеченный при запуске подобных АВР. Везде и в релейных и в схемах с контроллером есть один нехороший момент при переключении (имеется ввиду релейная или контакторная часть с перекидными контактами) между вводами или более явно с ДГУ на сеть, в управляющей части находится место где получается встречка. Попросту (например с ДГУ на сеть) на какой нить контакт идет напруга с ДГУ, когда реле контроля выдает команду на переключение на сеть, подвижный контакт реле переключается на сетевое питание, а по цепи еще гуляют ДГУшные токи (более грамотно сказать - обратите внимание на переходные процессы) естессно ни о какой фазировке и речи быть не может. Вот ента бедная штуковина и делает ПЫХ. Это я к тому, что при проектировании необходимо закладывать временные задержки, чтобы мгновенного переключения с одного питания на другое небыло как в силовой части так и в управлении. По опыту, хватало порядка 1сек. Те кто нам поставлял готовые сборки, ни один об этом не позаботился, приходилось дорабатывать схему на объекте.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 22:51 |
|
![]() |