![]() частотный преобразователь simoмovert p 6se70 , спасите помагите взрываются промежуточные конденцаторы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() частотный преобразователь simoмovert p 6se70 , спасите помагите взрываются промежуточные конденцаторы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 29168 ![]() |
Частотник установлен на портальном кране .лебедка.взрываются промежуточные конденсаторы и сгорают силовые предохранители 200 А. ошибок никаких не пишет после замены работает часа 3-4. мозгов уже не хватает .будте добры подскажите
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11165 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При наличии гармоник конденсатор начинает греться. Причина, как правило, в том, что конденсатор обладает ещё и индуктивным сопротивлением - по причине того, что обкладки скручены. Рекомендую зашунтировать большие кондёры меньшими, с меньшей индуктивностью.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 11:29 |
|
![]() |