Нужна помощь по теории |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужна помощь по теории |
18.11.2012, 22:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.9.2012 Пользователь №: 28367 |
|
|
|
![]() |
19.11.2012, 11:32
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Давайте начнём снизу вверх, просто мне так удобнее. ЗНР между А1 и А2 - заземляющие ножи развилки. При работах на ШР, оба ЗНР должны быть включены, т.е. ЗНР1 и ЗНР2, это обязательное условие.
При работе на выключателе включается один из ЗНР(зависит от того, к какой шине прикреплена линия). Теперь поднимаемся выше. ЗН между разъединителем и линией это ЗНЛ - заземляющие ножи линии, включаются когда линию выводят в ремонт. А0 - назовём её обходной шиной. ЗН между разъединителем А0 и линией это ЗНО - заземляющие ножи обходные. При работах на ЛР(линейный разъединитель) или на ОР(обходной разъединитель) включаются ЗНЛ, ЗНО и плюс ПЗ на спуски линии. Сообщение отредактировал Джоуль - 19.11.2012, 11:43 -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
Flash91 Нужна помощь по теории 18.11.2012, 22:07
Rezo ЦитатаКто нибудь может объяснить для чего нужны за... 18.11.2012, 22:30
Flash91 Цитата(Rezo @ 18.11.2012, 22:30) Правила ... 18.11.2012, 22:37
с2н5он вероятно питание может быть подано с разных шин 19.11.2012, 9:18
scasi соглашусь с постом 4е! Оборудование видимо имп... 19.11.2012, 11:08
Flash91 Всем спасибо за ответы. 19.11.2012, 16:58![]() ![]() ![]() |
|