Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

нужна помощь , подключить двигатель 380 в

lion422sa
сообщение 17.11.2012, 16:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 17.11.2012
Пользователь №: 29146



Уважаемые эксперты.
Имеем; - 3 фазный двигатель на 3 кв. 3 вывода на клемы.
- есть проышленая сеть 380В в виде 4 жильного провода, одна жила прикручена к массе щитка.
- подсоединяюсь к трем жилам, та котороя к щитку прикручена не трогаю
- через 3 фазный пакетник включаю питание на двигатель... гудит, не запускается.
- проверяю отверткой с диодом .. на всех клемах 3 жил огонек горит.
- замеряю вольметром на выходе AВ есть 380 В. АС есть 380В , а ВС не чего не показывает ???.
- каждую жилу проверяю через землю АЗ - 220 В, ВЗ - 220В, СЗ- 220В,
Вопрос: как проверить есть ли питание на всех трех жилах? Почему ВС не показывает ни чего?
Почему не запускается двигатель?

Спасибо.
С уважением....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей ДД
сообщение 18.11.2012, 18:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



У РЭСовских и городских электриков, при отсутствии зарегистрированных бытовых, трехфазных потребителей, посадить одну фазу на другую почти норма, остались еще предохранители в ТП, и при схлестнутых проводах может получится та же картина. Найдите начало кабеля и померейте там, или в водном щитке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lion422sa   нужна помощь   17.11.2012, 16:51
- - technik43   Где же ты, "запрещенная" контролька? ??:   17.11.2012, 17:26
- - Гость   Один из проводов (В или С) оборван(отключен) и зам...   17.11.2012, 17:34
- - uvk2   На жилах В и С одна и таже фаза.   17.11.2012, 17:36
- - lion422sa   Контролькой сейчас и проверял.. АВ яркий свет, АС...   17.11.2012, 18:17
- - netraktorist   надо искать откуда запитан ваш кабель,произвести з...   17.11.2012, 18:22
- - uvk2   Идти по кабелю, от движка и дальше. Проверять все ...   17.11.2012, 18:23
- - lion422sa   Да уж... задачка.. кабель уходит в кабель каналы.....   17.11.2012, 18:27
- - Roman D   Искать придётся. Иначе на двух фазах моторчик сгор...   18.11.2012, 2:17
|- - lion422sa   Цитата(Roman D @ 18.11.2012, 3:17) Искать...   18.11.2012, 9:36
||- - Roman D   Цитата(lion422sa @ 18.11.2012, 8:36) ...   18.11.2012, 10:48
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 18.11.2012, 10:48) У мен...   20.11.2012, 16:06
|- - savelij®   Цитата(Roman D @ 18.11.2012, 3:17) Про ...   18.11.2012, 20:01
- - Гость сочувствующий   Цитата(lion422sa @ 17.11.2012, 16:51) Ува...   18.11.2012, 5:12
- - netraktorist   да,и еще вопросы.что за щиток,что от него питается...   18.11.2012, 12:32
- - Сергей ДД   У РЭСовских и городских электриков, при отсутстви...   18.11.2012, 18:47
- - Гость   если не запускается попробуйте поменять фазы места...   17.2.2013, 22:20
- - Volt380   Цитата(lion422sa @ 17.11.2012, 17:51) - з...   18.2.2013, 13:03
- - protector   Если в движке звезда, то переводим в двухфазный ре...   18.2.2013, 14:08
- - Volt380   это как так? разве такой режим бывает?   18.2.2013, 22:18
- - uvk2   На свете много есть такого... Даже Цитатакатушка...   18.2.2013, 22:57