Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчет нагрузки на опоры от кабеля ОК , Нужен расчет нагрузки на опоры ЛЭП от проектируемого кабеля ОК

sapegin40
сообщение 24.5.2011, 15:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.1.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 16794



Пожалуйста у кого есть пример (или часть проекта) Расчетов нагрузок на опоры ЛЭП (ВЛ, троллейбусные опоры, металлоконструкции-трубостойки) при совместной подвески кабеля волоконно-оптического самонесущего и при отводах на оконечные пункты связи.
В правилах на проект ВОЛС-ВЛ написано: Расчеты нагрузок должны производиться в соответствии с разделом «Климатические условия» главы 2.4 ПУЭ. Да там столько формул, что и не поймешь что откуда брать.
Может что то попроще можно написать по поводу нагрузок на существующие опоры от подвешиваемого кабеля? Или расчет попроще?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
drmorgan
сообщение 16.11.2012, 17:09
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Вот пример, а за конкретным расчётом с конкретными данными обращаться в личку:




Задано:

Изгибающий момент проверяемой опоры, тс*м = 3,5

Длина опоры, мм = 11000

Заглубление в грунте, мм = 2000

Размеры B(d) и t(D), мм = 165 ; 280

Аэродинамический коэффициент = 1,4

Длина пролета, м = 55

Толщина стенки гололеда, гололедный район 2 ,мм = 15

Расчетная скорость ветра, ветровой район2 ,м/с = 29

Расчет нагрузок:

Площадь опоры, м.кв = 2,0025

0-й провод: А-25

ветровая нагрузка без гололеда, кгс/м: 0,4037

ветровая нагрузка с гололедом, кгс/м: 2,2959

расстояние подвеса провода, м: 0

1-й провод: А-25

вес провода, кгс/м: 0,068

вес провода с гололедом, кгс/м: 0,9751

расстояние от опоры до провода, м: 0

ветровая нагрузка без гололеда, кгс/м: 0,4037

ветровая нагрузка с гололедом, кгс/м: 2,2959

расстояние подвеса провода, м: 0

2-й провод: А-25

вес провода, кгс/м: 0,068

вес провода с гололедом, кгс/м: 0,9751

расстояние от опоры до провода, м: 0

ветровая нагрузка без гололеда, кгс/м: 0,4037

ветровая нагрузка с гололедом, кгс/м: 2,2959

расстояние подвеса провода, м: 0

3-й провод: А-25

вес провода, кгс/м: 0,068

вес провода с гололедом, кгс/м: 0,9751

расстояние от опоры до провода, м: 0

ветровая нагрузка без гололеда, кгс/м: 0,4037

ветровая нагрузка с гололедом, кгс/м: 2,2959

расстояние подвеса провода, м: 0

4-й провод: А-25

вес провода, кгс/м: 0,068

вес провода с гололедом, кгс/м: 0,9751

расстояние от опоры до провода, м: 0

ветровая нагрузка без гололеда, кгс/м: 0,4037

ветровая нагрузка с гололедом, кгс/м: 2,2959

расстояние подвеса провода, м: 0

Учет нагрузок от кривой и на отходе:

Тяжение проводов, 0,7*Тmax, кгс:

0-го провода = 132,3

1-го провода = 132,3

2-го провода = 132,3

3-го провода = 132,3

4-го провода = 132,3

Проверка опоры:

Расчетный изгибающий момент, тс*м, режим ветра 1,842

Расчетный изгибающий момент, тс*м, режим гололеда 0,6631

Опора проходит.


--------------------