заземление , бьёт током |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
заземление , бьёт током |
12.11.2012, 14:59
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
Всем здравствуйте!В частном доме произведён новый монтаж эл.проводки и смонтировано заземление.Отопление и водопровод-металлопластик.Стоит на кухне эл.котёл посудомоечная машина рядом с раковиной.Иногда бьёт током от котла или от посудомойки если мокрыми руками задеть за корпус.Подскажите в чём может быть проблема?
|
|
|
![]() |
13.11.2012, 15:58
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
дом сделан из кирпича и шлакоблока,водопровод и канализация-пластик!!!
|
|
|
13.11.2012, 22:59
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
дом сделан из кирпича и шлакоблока,водопровод и канализация-пластик!!! Ну тогда объедините все корпуса эл.приборов и посадите их на заземление (если у вас стоит УЗО, тогда получится Система заземления ТТ, что для частного сектора замачательно) Ну а если УЗО нет. тогда на это же заземление нужно посадить ноль ( получится TN-C) А может быть у вас вообще TN-S (ну в смысле пятипроводная (трёхпроводная) система) тогда желто-зелёный провод (так называемый защитный ноль) на заземление. Током точно перестанет бить. Сообщение отредактировал Transformator - 13.11.2012, 23:01 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
14.11.2012, 13:37
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
Ну тогда объедините все корпуса эл.приборов и посадите их на заземление (если у вас стоит УЗО, тогда получится Система заземления ТТ, что для частного сектора замачательно) Ну а если УЗО нет. тогда на это же заземление нужно посадить ноль ( получится TN-C) Система двухпроводная+контур заземления 3 жила.А может быть у вас вообще TN-S (ну в смысле пятипроводная (трёхпроводная) система) тогда желто-зелёный провод (так называемый защитный ноль) на заземление. Током точно перестанет бить. Корпуса оборудования, тёплые полы, переходные фитинги (если металл), и прочие СПЧ включены в СУП? Да но коруса оборудования через вилку на зазеляющий контакт на розетке.Или дополнительно каждый корпус оборудования заземлять? |
|
|
16.11.2012, 6:37
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Система двухпроводная+контур заземления 3 жила. В розетках у вас 2 провода (фаза+ ноль) или 3 (фаза+ноль+земля)? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
elvlad заземление 12.11.2012, 14:59
savelij® Оборудование не подключено к СУП (ДСУП) 12.11.2012, 15:04
Transformator Сделайте СУП (система уравнивания потенциала) т.е ... 12.11.2012, 18:22
Sist заземление соединить с N проводником
заземление б... 14.11.2012, 18:23
Transformator Цитата(elvlad @ 14.11.2012, 14:37) Систем... 14.11.2012, 18:40
elvlad Цитата(ink_elec @ 16.11.2012, 8:37) В роз... 17.11.2012, 7:34
haramamburu Цитата(elvlad @ 17.11.2012, 7:34) И что д... 17.11.2012, 13:20
savelij® Корпуса оборудования, тёплые полы, переходные фити... 13.11.2012, 16:10
uvk2 Неизвестно ещё как у ТС сделано заземление. Некото... 14.11.2012, 18:54
belok5 Цитата(uvk2 @ 14.11.2012, 19:54) .И почем... 14.11.2012, 19:34
elvlad Стоит диф.,контур смонтирован-три штыря по 2 метра... 15.11.2012, 17:13
Transformator Цитата(elvlad @ 15.11.2012, 18:13) Стоит ... 15.11.2012, 22:20
uvk2 Цитататри штыря по 2 метра арматура 16А вот армату... 15.11.2012, 18:32
elvlad А разве она не относится к чёрной стали для вертик... 15.11.2012, 19:26
uvk2 Не помню, откуда я это взял, но вроде как ребра ар... 15.11.2012, 20:13
belok5 ребра увеличивают площадь поверхности арматуры, ка... 15.11.2012, 20:32
uvk2 Ну, типа грунт соприкасается с ребрами, а с осталь... 15.11.2012, 20:43
Олега См.п.14. 16.11.2012, 8:25
ink_elec Цитата(Олега @ 16.11.2012, 11:25) См.п.14... 16.11.2012, 11:21
Олега Судя по "брались за мойку и за котёл или за п... 16.11.2012, 12:30
uvk2 ЦитатаА с землей многих не слабо долбит статика.Не... 17.11.2012, 8:37
Олега Цитата(uvk2 @ 17.11.2012, 8:37) Неприятно... 17.11.2012, 12:23
elvlad Всем спасибо за отзывы и советы!!!Буде... 17.11.2012, 14:55
Transformator Цитата(elvlad @ 17.11.2012, 14:55) Всем с... 2.12.2012, 0:59
elvlad Цитата(Transformator @ 2.12.2012, 2:59) h... 2.12.2012, 7:45![]() ![]() ![]() |
|