Расчет нагрузки для тр-ра 250 КВА в садовом т-ве на 200 уч |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет нагрузки для тр-ра 250 КВА в садовом т-ве на 200 уч |
12.4.2007, 15:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.4.2007 Пользователь №: 8529 |
Добрый день!
Помогите рассчитать мах мощность подключаемую к садовому участку от общего тр-ра 250 КВА (всего 200 участков). С Уважением. |
|
|
![]() |
12.4.2007, 19:32
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
грубо: 250кВА минус 15-20% запаса=200кВА*косинус (0,9)=180кВТ. Это с транса реальной мощности.
Учитывая К спроса и К максимума, будет около 1.5-2кВТ расчетной мощности на участок |
|
|
Олег-З Расчет нагрузки для тр-ра 250 КВА в садовом т-ве на 200 уч 12.4.2007, 15:26
Олег-З Цитата(andrey357)грубо: 250кВА минус 15-20% запаса... 13.4.2007, 8:22
Олег-З При трехфазном подключении расчетная мощность не у... 13.4.2007, 9:05
andrey357 нет. она будет равна сумме однофазных 13.4.2007, 19:42![]() ![]() ![]() |
|