Здравствуйте!
Купил стабилизатор AVS 10000 (вроде китаец). Включаю без нагрузки, вырубает автомат (С 10). Проконсультировался у знакомого электрика, говорит неисправет стаб. Позвонил в сервис, говорят слабый автомат. Но без стаба я на этот автомат подключал древний сварочный трансформатор начала 90 г. и даже варил по несколько секунд... Вобщем, не знаю, то ли ехать менять стаб не меньший, то ли на такой же (но исправный). Есть ещё пара дней возможность просто сдать. |
|
|
![]() |
15.11.2012, 20:02
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Уже говорил, что нет никакого желания втягиватся в "пустое" словестное перемалывание, и мне известно чем плох (кстати многим) режим ХХ.
Но Вам как к практику хочу обратиться в таком случае вот с чем: "Чистая" ненагруженная сеть. Есть тр-т мощностью 2КВА с током в первичке в режиме ХХ равным около 2 А. Покажите мне практически, что исходя их Ваших примеров, АВ на ток 10А сработает от пускового тока в момент включения этого трансформатора! Ведь по Вашему получается, что там должен быть импульс аж до 200 Ампер и больше! Теоретически это возможно (не отрицаю и не отрицал), но длительность этого импульса будет настолько короткой, что АВ никак не сможет отключиться. Это (этот импульс) следует только учитывать наряду со всеми прочими сопутствующими делами. Например этот импульс может быть наложен на уже существующую нагрузку того или иного участка сети (цепи). Вот тогда действительно может сложиться ситуация, когда этот короткий импульс станет "последней каплей" и вызвать срабатывание АВ! Поэтому в приведённом Вами теоретической раскладке и говориться, что нужно это учитывать при организации защиты. Именно учитывать как некую дополнительную часть, а не исходить как из основной - что Вы и делаете сейчас. Ну отделяйте же одно от другого!.... Повторюсь - автомат защиты, расчитанный в том числе на данную полную нагрузку трансформатора, не может сработать от начального пускового импульса в режиме ХХ. В обратном меня переубеждать бесполезно.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
| Гость_Гость_ABC_*_* |
15.11.2012, 21:08
Сообщение
#3
|
|
Гости |
...Повторюсь - автомат защиты, расчитанный в том числе на данную полную нагрузку трансформатора, не может сработать от начального пускового импульса в режиме ХХ. В обратном меня переубеждать бесполезно.... именно так - согласен. Там вроде заявлен входной ток 50А. И читаем первое сообщение- ...Купил стабилизатор AVS 10000 (вроде китаец). Включаю без нагрузки, вырубает автомат (С 10)... (выделено мной) |
|
|
Гость_Борис_* Мощность стабилизатора напряжения 14.11.2012, 19:54
technik43 Там вроде заявлен входной ток 50А. 14.11.2012, 20:16
Topmo3 Цитата(technik43 @ 14.11.2012, 20:16) Там... 14.11.2012, 20:23
с2н5он сомнительно что у него собственное потребление 220... 14.11.2012, 20:29
Rezo Цитата(с2н5он)сомнительно что у него собственное п... 14.11.2012, 21:32
Гость_Борис_* Померил сейчас сопротивление на входе = 1,2 ом. Гр... 14.11.2012, 21:36
netraktorist Цитата(Гость_Борис_* @ 14.11.2012, 22:36)... 15.11.2012, 20:12
Rezo При покупке проверял или "кота в мешке" ... 14.11.2012, 21:39
belok5 ну да, это очень уж мало 14.11.2012, 21:40
Гость_Борис_* При покупке, на стойке администратора, при заполне... 14.11.2012, 22:18
belok5 однозначно обратно.
покупайте такие вещи лучше в ч... 14.11.2012, 22:21
Volt380 друзья, у стабилизатора, как и у любого трансформа... 15.11.2012, 12:18
Мастер Джу Автомат с другой характеристикой попробуйте (D) во... 15.11.2012, 13:01
Rezo Цитатадрузья, у стабилизатора, как и у любого тран... 15.11.2012, 13:03
Гость_АВС_* RE: Мощность стабилизатора напряжения 15.11.2012, 14:27
haramamburu Стаб 99% исправен, это происходит, как заметили вы... 15.11.2012, 14:54
Rezo Цитата....это происходит, как заметили выше , из -... 15.11.2012, 16:40
Гость_АВС_* Цитата(Rezo @ 15.11.2012, 16:40) Не нужно... 15.11.2012, 17:09
Rezo Цитата(Гость_Гость_АВС_*_*)Цитата(Rezo @ 15.11.201... 15.11.2012, 18:09
Гость Цитата(Rezo @ 15.11.2012, 18:09) Под нагр... 15.11.2012, 18:53
Volt380 Цитата(Rezo @ 15.11.2012, 20:02) Уже гово... 18.11.2012, 22:47
Гость_ABC_* netraktorist - замерил на своём (по мощности прибл... 15.11.2012, 21:37
uvk2 ЦитатаПомерил сейчас сопротивление на входе = 1,2 ... 16.11.2012, 5:55
Rezo Цитата(Гость_Гость_Борис_*_*)Померил сейчас сопрот... 16.11.2012, 15:03
Гость_АВС_* Интересно, реально кто нибудь замерял ток ХХ подоб... 17.11.2012, 5:39
Гость_АВС_* Впрочем, некоторые производители указывают 17.11.2012, 7:19
Мастер Джу Цитата(uvk2 @ 16.11.2012, 9:55) 0.5 ома -... 17.11.2012, 8:47
Rezo Цитата(Гость_Гость_АВС_*_*)Интересно, реально кто ... 17.11.2012, 11:20
Rezo Цитата(Volt380)из практики: от 2КВА скорее всего н... 18.11.2012, 23:08
serv2 Столкнулся с такой же проблемой, проверял три стаб... 25.12.2013, 19:13
Амур50 Столкнулся и я с таким ремонтом. Товарищ взял стаб... 27.12.2013, 13:19
serv2 Не аргумент. Предположим дом с разрешенной мощност... 27.12.2013, 18:06![]() ![]() ![]() |
|