Здравствуйте!
Купил стабилизатор AVS 10000 (вроде китаец). Включаю без нагрузки, вырубает автомат (С 10). Проконсультировался у знакомого электрика, говорит неисправет стаб. Позвонил в сервис, говорят слабый автомат. Но без стаба я на этот автомат подключал древний сварочный трансформатор начала 90 г. и даже варил по несколько секунд... Вобщем, не знаю, то ли ехать менять стаб не меньший, то ли на такой же (но исправный). Есть ещё пара дней возможность просто сдать. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Стаб 99% исправен, это происходит, как заметили выше , из - за "пусковых" токов вследствии намагничивания ...
Даже 5 амперный ЛАТР, раз не раз АВ может выбить... Для пробы можно Стаб подключить последовательно, через мощную нагрузку... который потом необходимо "закоротить"... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |