Добрый вечер!
Необходимо установить контактор и автомат так,чтобы после нажатия кнопки в розетках пропадало питание. Контактор ESB 20-11. Вопрос. на контакторе А1 и А2 это подача напряжения на катушку. надо ли на неё подавать фазу и ноль или только фазу как указанно в схеме. Верна ли эта схема? и как она будет работать? заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Ну мужики Вы вроде все VIPы,а в элементарной схеме не можете разобраться,все нарисовано правильно,в нормальном режиме работы контактор всегда отключен и розетки находятся под напряжением,при аварии контакт пожарной сигнализации замыкается и включает контактор н.з. контакт размыкается и обесточивает розетки.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |