Контактор , Нужна помощь и консультация при включении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Контактор , Нужна помощь и консультация при включении |
13.11.2012, 17:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 29103 |
Добрый вечер!
Необходимо установить контактор и автомат так,чтобы после нажатия кнопки в розетках пропадало питание. Контактор ESB 20-11. Вопрос. на контакторе А1 и А2 это подача напряжения на катушку. надо ли на неё подавать фазу и ноль или только фазу как указанно в схеме. Верна ли эта схема? и как она будет работать? заранее спасибо. |
|
|
![]() |
| Гость_Алексей._* |
14.11.2012, 17:35
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Извините.вот полная схема. А суть вопроса вот в чем. контактор имеет нормально замкнутый контакт R3;R4. он будет размыкаться только при подаче напряжения на контакты А1 и А2 ( катушку)? Если возможно поясните. Схема нарисована правильно,кнопкой у вас является н.о. контакт пожарной сигнализации,при его замыкании ноль подается на А2,контактор включается и размыкает контакт R3-R4 и питание с розеток снимается. Именно так. По представленной схеме: Если нижние на схеме контакты 1 и 2 (НО), то при включенном автомате (верх схемы) при нажатии на кнопку на корпусе контактора, он включается и самоблокируется контактами 1 и 2, а контакты R3 и R4 разрывают цепь питания нагрузки (выход нарисован не верно**) Снять питание с контактора можно только автоматом (верх схемы) или снятием общего питания. ** с нижнего контакта НЗ не может идти на общий провод, если только не собрались сделать КЗ Вы не правы,схема нарисована верно. |
|
|
14.11.2012, 21:26
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... Вы не правы,схема нарисована верно. Утверждаете? А то, что при включении автомата, фаза подключается к корпусу (согласно схемы) ... это мелочь. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
15.11.2012, 2:51
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
|
|
|
Alexandr2412 Контактор 13.11.2012, 17:35
netraktorist установите независимый расцепитель.Кнопки в нужных... 13.11.2012, 17:41
savelij® - А1 и А2 это питание катушки контактора
- подават... 13.11.2012, 17:45
Alexandr2412 Извините.вот полная схема.
А суть вопроса вот в че... 13.11.2012, 18:15
uvk2 Да, будет. Только... У вас там что-то завязано на ... 13.11.2012, 18:53
savelij® Цитатаконтактор имеет нормально замкнутый контакт ... 13.11.2012, 18:59
Alexandr2412 Да вы все поняли правильно.
Огромное спасибо всем... 13.11.2012, 19:01
savelij® Цитата(Алексей. @ 14.11.2012, 18:35) Вы н... 14.11.2012, 20:47
Алексей. Цитата(Topmo3 @ 14.11.2012, 21:26) Утверж... 15.11.2012, 8:25
Джоуль Действительно, схема нарисована странно, поэтому с... 15.11.2012, 7:29
scasi Цитата(Alexandr2412 @ 13.11.2012, 20:35) ... 15.11.2012, 8:21
Алексей. Ну мужики Вы вроде все VIPы,а в элементарной схеме... 15.11.2012, 8:51
savelij® Цитата(Алексей. @ 15.11.2012, 9:51) Ну му... 15.11.2012, 11:59
belok5 для гостя - на изображении, согласно ГОСТу, показа... 15.11.2012, 9:01
Алексей. Цитата(belok5 @ 15.11.2012, 9:01) для гос... 15.11.2012, 9:34
scasi Цитата(Алексей. @ 15.11.2012, 12:34) Да п... 15.11.2012, 10:17
Джоуль scasi успокойся, народ бывает разный или просто не... 15.11.2012, 12:01
scasi Цитата(Джоуль @ 15.11.2012, 15:01) успоко... 16.11.2012, 6:15
uvk2 Вот-вот. Я тоже об этом написал в сообщении #5, но... 15.11.2012, 18:41
Apisx Правильная схема будет такая Это схема отключения ... 16.11.2012, 13:09
savelij® Цитата(Apisx @ 16.11.2012, 14:09) Правиль... 16.11.2012, 19:31
Гость_Алексей_* Цитата(Apisx @ 16.11.2012, 13:09) Правиль... 17.11.2012, 12:54
uvk2 А если не включится? Заел, заклинил, контакт потер... 17.11.2012, 18:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 0:06 |
|
|
|
|