Приветствую!
Сразу приношу свои извинения, если такая тема уже рассматривалась на форуме. По поиску я найти не смог (скорее всего причиной тому, что я не знаю "поисковой фразы"). У меня на работе в комнате миниАТС есть 2 независимых розетки, которые питаются от разных подстанций. Электропитание не стабильно, и периодически приходится "перетыкать" бесперебой из одной розетки в другую. Это не составляет проблем, если сбой питания происходит в мой рабочий день, но все же, как назло, оно случается когда я отпрошусь или в отпуск пойду. За сим вопрос и просьба помощи. Есть ли какое-то, относительно простое в монтаже устройство, чтобы автоматически переключать фазу? Если простого решения нет, то пожалуйста толкните в нужном направлении, что мне требовать от электрика, и чтобы я нормально прогуглил тематику с целью этого самого электрика проконтролировать хоть как-то. Спасибо! |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
14.11.2012, 10:47
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Еще раз благодарю, я вижу что тема любопытна вам, поэтому решил немножко разобраться и ответить.
Меня дезинформировали насчет разных подстанций, в итоге - 1 подстанция, но действительно разные секции. Связано с высоким энергопотреблением производства, сложностью технологического процесса, а также важностью выполнения гос. заказов. Фазы пропадают видимо из-за глючной реализации питания самого офисного здания (выбивает автоматы), производство никаких проблемы не испытывает. В принципе я поискал, можно купить блок АВР на 32А за вполне адекватные для предприятия деньги. А также, учитывая всю полученную тут информацию, приняли решение протянуть кабель от "Самого Главного Распределительного Щитка" Зато теперь я хотя бы смогу понимать, что говорит и делает электрик |
|
|
Гость_Михаил_* Соединение 2 независимых линий электричества. 13.11.2012, 11:02
andival PF-431
F&F 13.11.2012, 11:34
Работник Можно на одном контакторе, если потребление АТС не... 13.11.2012, 11:39
uvk2 А в чем заключается нестабильность питания? Напряж... 13.11.2012, 11:40
Мастер Джу Цитата(Гость_Михаил_* @ 13.11.2012, 15:02... 13.11.2012, 11:55
savelij® Можно использовать реле РКН-1-1(2)-15 AC220В 13.11.2012, 14:09
Гость_Михаил_* У миниАТС потребление около 1.2 кВт.
Насчет Черно... 13.11.2012, 16:46
uvk2 Цитатабольше всего понравилось АВР, видимо это то,... 13.11.2012, 17:19
belok5 Цитата(uvk2 @ 13.11.2012, 17:19) Тогда об... 13.11.2012, 19:22
Roman D Для отвечающих просьба в данной теме:andival, особ... 13.11.2012, 21:22
uvk2 Цитатаа я бы наоборот реле поставил бы. тем более,... 13.11.2012, 23:03
belok5 Цитата(uvk2 @ 14.11.2012, 0:03) По моему ... 13.11.2012, 23:23
Topmo3 Цитата(belok5 @ 13.11.2012, 23:23) вот к ... 13.11.2012, 23:42
uvk2 Моё глубокое убеждение - на ответственных участках... 14.11.2012, 5:44
belok5 Цитата(uvk2 @ 14.11.2012, 5:44) Моё глубо... 14.11.2012, 8:06
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Михаил_* @ 13.11.2012, 11:02... 14.11.2012, 7:45
ink_elec Цитата(Гость_Михаил_* @ 13.11.2012, 14:02... 14.11.2012, 8:50
Аноним http://rusfolder.net/files/33699259
вот замечател... 20.11.2012, 13:16
uvk2 ЦитатаФазы пропадают видимо из-за глючной реализац... 21.11.2012, 11:29![]() ![]() ![]() |
|