Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Испытание эл. оборудования выше 1000 В.

Александрович
сообщение 11.4.2007, 14:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 11.4.2007
Пользователь №: 8524



1) Подскажите каким напряжением проводятся испытания трансформаторов 110 кВ? В ПУЭ упоминаются только 35 кВ. Может там есть какието особенности?

2) Подскажите каким напряжением проводятся испытания изоляции свыше 35 кВ (110 кВ), в ПУЭ дается только 35 кВ (трансформаторы).?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
palach
сообщение 12.4.2007, 13:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 5.3.2007
Пользователь №: 8328



Вроде так:
0,9 от ИСПЫТАТЕЛЬНОГО заводского (т.е. паспорт на транс откройте, там написано).

РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования. Там это точно написано, и в каких случаях такое испытание проводится.


--------------------
Палач не знает отдыха, но, все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 22:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены