Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор автоматов

Гость_Asker_*
сообщение 10.4.2007, 13:52
Сообщение #1





Гости






Добрый день!!!
Скажите, пожалуйста, как выбрать автомат в зависимости от нагрузки.
Сколько примерно считается надо ампер автомата на кВт нагрузки?
С Уважением, Sasha
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЭВОКС
сообщение 12.4.2007, 4:29
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Модераторы
Сообщений: 161
Регистрация: 25.7.2006
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193



По кратности:
Существуют автоматические выключатели (АВ) с характеристиками В, С и D (промышленные хр-ски рассматривать не будем). Она должна быть написана на корпусе автомата, напр. В10, С16 или D32. Буква обозначает характеристику а цифра номинальный ток.
Характеристика В.
Автомат должен сработать за 0,02 с в коридоре 2-5 In.
Характеристика С
Автомат должен сработать за 0,02 с в коридоре 5-10 In.
Характеристика D
Автомат должен сработать за 0,02 с в коридоре 10-50 In.

Например:
Автомат В10.
Номинальный ток (In) 10 А.
В случае короткого замыкания (КЗ) завод – изготовитель гарантирует его срабатывание при токах КЗ от 20 до 50 А (хар-ска В)
Автомат D25.
In=25 A Iкз=250 – 1250 A


Номинальный ток это ток который является нормальным для Автомата. В10 номинальный ток 10 А, при таком или меньшем токе АВ отключаться не должен. Все токи больше номинального называются сверхтоками.

Поищите
Буквенные характеристики расцепителей модульных выключателей.
Х-ки срабатывания выключателей согласно ГОСТ Р 50345-99 (МЭК60898)


--------------------
e=310sin(314t)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 15:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены