Добрый день!!!
Скажите, пожалуйста, как выбрать автомат в зависимости от нагрузки. Сколько примерно считается надо ампер автомата на кВт нагрузки? С Уважением, Sasha |
|
|
![]() |
12.4.2007, 4:29
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
По кратности:
Существуют автоматические выключатели (АВ) с характеристиками В, С и D (промышленные хр-ски рассматривать не будем). Она должна быть написана на корпусе автомата, напр. В10, С16 или D32. Буква обозначает характеристику а цифра номинальный ток. Характеристика В. Автомат должен сработать за 0,02 с в коридоре 2-5 In. Характеристика С Автомат должен сработать за 0,02 с в коридоре 5-10 In. Характеристика D Автомат должен сработать за 0,02 с в коридоре 10-50 In. Например: Автомат В10. Номинальный ток (In) 10 А. В случае короткого замыкания (КЗ) завод – изготовитель гарантирует его срабатывание при токах КЗ от 20 до 50 А (хар-ска В) Автомат D25. In=25 A Iкз=250 – 1250 A Номинальный ток это ток который является нормальным для Автомата. В10 номинальный ток 10 А, при таком или меньшем токе АВ отключаться не должен. Все токи больше номинального называются сверхтоками. Поищите Буквенные характеристики расцепителей модульных выключателей. Х-ки срабатывания выключателей согласно ГОСТ Р 50345-99 (МЭК60898) -------------------- e=310sin(314t)
|
|
|
Asker Выбор автоматов 10.4.2007, 13:52
ScorpionXXX Asker
Расчет простой P=Ui и отсюда I=P/U, т.е. есл... 12.4.2007, 2:24
Asker ScorpionXXX!
Что значит кратность, что значит деся... 12.4.2007, 3:59
fry автомат 23.4.2007, 20:56