Электропроводка в Гараже , В чем можно проложить открыто? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электропроводка в Гараже , В чем можно проложить открыто? |
8.11.2012, 13:33
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
У нас на работе есть не отапливаемый гараж , на уровне земли , не под землей , надо по гаражу расставить тены , запитать их от щита , вот я думаю в чем можно проложить провода 3на4 мм ? кроме металлтруб ? в лотке оцинковке можно ? или вообще в гофре ПВХ ? В гараже имееться баллоны для электросварки , бензин . Не могу найти где про прокладку проводов сказано в ПУЭ , и гараж к какому помещению относиться , вроде к сырому
|
|
|
![]() |
11.11.2012, 15:18
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. в чем можно проложить провода 3на4 мм ? кроме металлтруб ? в лотке оцинковке можно ? или вообще в гофре ПВХ ? в России есть СП 113.13330.2012 В конце СП есть списочек (Библиография) Среди ссылочных - [10] Гаражи-стоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. Пособие для проектировщиков*. - М.: ОАО "ЦНИИПромзданий", 1998 Там нашел: "Сети электроосвещения прокладывают в стальных или винипластовых трубах скрыто в полу, в пустотах плит перекрытия или открыто по стенам и потолку". На сколько гаражи принадлежащие гражданам отличаются от непринадлежащих - не в курсе. Почему разговор перешел от кабеля 3х4 к шинопроводам - тоже не в курсе. Самый путний док некогда обнаруженный мной: МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА РСФСР Утвержден приказом Министра автомобильного транспорта РСФСР. Продлевался до 2001г, дальше не знаю.. Р 3107938-0301-89 ПЕРЕЧЕНЬ категорий помещений и сооружений автотранспортных и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон по правилам устройства электроустановок. Главное башку ломать не надо к примеру: "18. Помещение хранения подвижного состава с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе. Имеющиеся в наличии вещества, материалы и изделия - Подвижной состав Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности - В Класс взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ - Не нормируется Дополнительные условия и требования - При условии выполнения следующих требований к электроустановкам: - применение светильников со степенью защиты по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80 не ниже для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления -JP4X, для люминесцентных ламп -5Х; - выполнение электропроводок в соответствии с требованиями п.п. 7-4-367-4-39 ПУЭ-86; - установки штепсельных розеток со степенью защиты оболочки не менее JP43 по ГОСТ 14254-80." Ну и по всем прочим помещениям, возможным в гаражах. (понятно ПУЭ6 меняем на 7) Сообщение отредактировал Олега - 11.11.2012, 16:13 |
|
|
VDJMAR Электропроводка в Гараже 8.11.2012, 13:33
Sinus Да у вас там не гараж, а склад пожароопасных матер... 8.11.2012, 14:12
case69rus имхо http://fireman.ru/bd/npb/105-95/105-95-2.html... 8.11.2012, 14:16
Гость сочувствующий Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 13:33) У нас н... 8.11.2012, 15:26
Эльдар05 Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 14:33) У нас н... 8.11.2012, 18:53
зелёный желторотик Прежде, чем применять положения ПУЭ по проводке во... 8.11.2012, 20:33
Эльдар05 ППБ 01-03 допускает хранение не более 20 л бензина... 8.11.2012, 21:56
VDJMAR Цитата(Эльдар05 @ 8.11.2012, 21:56) ППБ 0... 9.11.2012, 10:04
OBON Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 16:33) У нас н... 9.11.2012, 7:05
OBON Солидарен с "Sinus" пост 2 9.11.2012, 11:38
Эльдар05 Извиняюсь что ввожу в заблуждение. Мне подсказываю... 10.11.2012, 19:24
VDJMAR Я извиняюсь , у нас в газосварке углекислый газ пр... 12.11.2012, 9:53
OBON Цитата(VDJMAR @ 12.11.2012, 12:53) Я изви... 12.11.2012, 13:30
VDJMAR Цитата(OBON @ 12.11.2012, 13:30) Здравств... 13.11.2012, 10:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 10:18 |
|
|
|
|