Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электропроводка в Гараже , В чем можно проложить открыто?

VDJMAR
сообщение 8.11.2012, 13:33
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



У нас на работе есть не отапливаемый гараж , на уровне земли , не под землей , надо по гаражу расставить тены , запитать их от щита , вот я думаю в чем можно проложить провода 3на4 мм ? кроме металлтруб ? в лотке оцинковке можно ? или вообще в гофре ПВХ ? В гараже имееться баллоны для электросварки , бензин . Не могу найти где про прокладку проводов сказано в ПУЭ , и гараж к какому помещению относиться , вроде к сырому
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 11.11.2012, 15:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18520
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 13:33) *
.. в чем можно проложить провода 3на4 мм ? кроме металлтруб ? в лотке оцинковке можно ? или вообще в гофре ПВХ ?

Цитата(OBON @ 9.11.2012, 7:05) *
в России есть СП 113.13330.2012

В конце СП есть списочек (Библиография)
Среди ссылочных - [10] Гаражи-стоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. Пособие для проектировщиков*. - М.: ОАО "ЦНИИПромзданий", 1998
Там нашел:
"Сети электроосвещения прокладывают в стальных или винипластовых трубах скрыто в полу, в пустотах плит перекрытия или открыто по стенам и потолку".
На сколько гаражи принадлежащие гражданам отличаются от непринадлежащих - не в курсе.
Почему разговор перешел от кабеля 3х4 к шинопроводам - тоже не в курсе.

Самый путний док некогда обнаруженный мной:
МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА РСФСР
Утвержден приказом Министра автомобильного транспорта РСФСР. Продлевался до 2001г, дальше не знаю..
Р 3107938-0301-89
ПЕРЕЧЕНЬ категорий помещений и сооружений автотранспортных и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон по правилам устройства электроустановок.
Главное башку ломать не надо jump.gif
к примеру:
"18. Помещение хранения подвижного состава с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе.
Имеющиеся в наличии вещества, материалы и изделия - Подвижной состав
Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности - В
Класс взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ - Не нормируется
Дополнительные условия и требования - При условии выполнения следующих требований к электроустановкам:
- применение светильников со степенью защиты по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80 не ниже для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления -JP4X, для люминесцентных ламп -5Х;
- выполнение электропроводок в соответствии с требованиями
п.п. 7-4-367-4-39 ПУЭ-86;
- установки штепсельных розеток со степенью защиты оболочки не менее JP43 по ГОСТ 14254-80."
Ну и по всем прочим помещениям, возможным в гаражах. (понятно ПУЭ6 меняем на 7)

Сообщение отредактировал Олега - 11.11.2012, 16:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VDJMAR   Электропроводка в Гараже   8.11.2012, 13:33
- - Sinus   Да у вас там не гараж, а склад пожароопасных матер...   8.11.2012, 14:12
- - case69rus   имхо http://fireman.ru/bd/npb/105-95/105-95-2.html...   8.11.2012, 14:16
- - Гость сочувствующий   Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 13:33) У нас н...   8.11.2012, 15:26
- - Эльдар05   Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 14:33) У нас н...   8.11.2012, 18:53
- - зелёный желторотик   Прежде, чем применять положения ПУЭ по проводке во...   8.11.2012, 20:33
- - Эльдар05   ППБ 01-03 допускает хранение не более 20 л бензина...   8.11.2012, 21:56
|- - VDJMAR   Цитата(Эльдар05 @ 8.11.2012, 21:56) ППБ 0...   9.11.2012, 10:04
- - OBON   Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 16:33) У нас н...   9.11.2012, 7:05
- - OBON   Солидарен с "Sinus" пост 2   9.11.2012, 11:38
- - Эльдар05   Извиняюсь что ввожу в заблуждение. Мне подсказываю...   10.11.2012, 19:24
- - Олега   Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 13:33) .. в че...   11.11.2012, 15:18
- - VDJMAR   Я извиняюсь , у нас в газосварке углекислый газ пр...   12.11.2012, 9:53
- - OBON   Цитата(VDJMAR @ 12.11.2012, 12:53) Я изви...   12.11.2012, 13:30
- - VDJMAR   Цитата(OBON @ 12.11.2012, 13:30) Здравств...   13.11.2012, 10:04


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему