плавится линия , без видимиых причин плавится линия |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
плавится линия , без видимиых причин плавится линия |
11.11.2012, 7:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29063 |
Есть следующая задача. Имеем: щиток от которого идут провода на счетчик. От счетчика на автомат. С автомата разводка на всю квартиру. Автомат всего один. Нагрузку имеем большую, более 10 кВт. Начал плавится автомат и провода. Казалось бы из-за нагрузки. Подключил ситаральную машину, бойлер, и сплит и печки на прямую в щиток (в обход счетчика), причем для каждого прибора отдельный кабель (2х2,5) с автоматом (автомат под соответствующую нагрузку) . И теперь начинается мистика. Начали плавяться установленные автоматы и кабели. Самое интересное, что в них ни чего не подключено (линия пустая), а они все равно плавятся. Можно посчитать, что ноль "не чистый". Проверил, он в норме. Измерил клещами, отключенную розетку показывает чистый ноль на наргузку (как фаза, так и ноль). Думал, может ноль с землей перепутан. Все перерыл и перепроверил. Землей даже и не пахнет. А линия все равно греется.
P.S. Еще одни интересный факт. Ставил автоматы Шнайдер с защитой по токам к.з. и с тепловой защитой. Автомат весь расплавился, но не выбель. Автомат - оригинал. Взял его у друга, он официальный поставщик шнайдера в наш регион. |
|
|
![]() |
11.11.2012, 9:46
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ну, исполнители тоже разные бывают. Лично я в обход счетчика не работаю. Ну да не об этом.
Где и как проложены провода, какое сечение проводов от магистрали (или вы каждый провод отдельно подключали?), на каждый провод отдельный автомат? Куда присобачен ноль от вашей конструкции? Провода БЕЗ нагрузки могут греться до степени плавления только в двух случаях - 1. повреждение между жилами; 2. сторонний источник тепла. Способ прокладки кабелей? При прокладке кабеля могли повредиться. Если не верится - берите кусок провода метра полтора, заизолируйте концы с одной стороны, а с другой подключите вместо расплавленного кабеля. И смотрите как он плавится. И снимите на видео. Очень интересно было бы посмотреть. -------------------- |
|
|
langoler плавится линия 11.11.2012, 7:30
Sinus Нагрев может быть только по двум причинам:
- боль... 11.11.2012, 7:58
langoler Цитата(Sinus @ 11.11.2012, 8:58) ИМХО У В... 11.11.2012, 8:11
Sinus Все провода греются по всей длине?
Если так, то у... 11.11.2012, 8:26
langoler Цитата(Sinus @ 11.11.2012, 9:26) Все пров... 11.11.2012, 8:33
scasi Цитата(langoler @ 11.11.2012, 11:33) блин... 12.11.2012, 12:17
Sinus Так не бывает.
Уж поверьте мне, нагрев может быть... 11.11.2012, 8:39
langoler Цитата(Sinus @ 11.11.2012, 9:39) Так не б... 11.11.2012, 8:49
Sinus Ну, тогда поведайте мне - от чего еще могут греть... 11.11.2012, 8:58
langoler Цитата(Sinus @ 11.11.2012, 9:58) Ну, тогд... 11.11.2012, 9:06
Sinus ИМХО тему стоит в вопросы чайника перевести. 11.11.2012, 9:20
langoler Цитата(Sinus @ 11.11.2012, 10:20) ИМХО те... 11.11.2012, 9:24
S-cream Еще могут быть провода с хреновой изоляцией между ... 11.11.2012, 9:32
langoler Цитата(S-cream @ 11.11.2012, 10:32) ... 11.11.2012, 9:38
langoler Цитата(S-cream @ 11.11.2012, 10:45) ... 11.11.2012, 9:52
langoler Цитата(S-cream @ 11.11.2012, 10:46) ... 11.11.2012, 9:58
S-cream Мегомметром изоляцию прозвонить.
Клещами смотреть ... 11.11.2012, 9:54
Roman D Крутим изоляцию нуля. Сто процентов где-то на арма... 11.11.2012, 10:45
Rezo Хе!.... Автор шутит, а все тут советы ем у да... 11.11.2012, 10:56
Roman D Цитата(Rezo @ 11.11.2012, 9:56) Да где бы... 11.11.2012, 11:39
savelij® 1. Насколько понял из сообщений ТС, то на полность... 11.11.2012, 13:34
Rezo ЦитатаЦитата(Rezo @ 11.11.2012, 9:56) *
Да где бы ... 11.11.2012, 13:36
Roman D Цитата(Rezo @ 11.11.2012, 12:36) Как може... 11.11.2012, 15:18
Sinus может он Тролль? 11.11.2012, 13:42
savelij® Будет реальная монтажная схема, будет видно ... 11.11.2012, 13:58
push А вы случаем не греющим кабелем проложили? Он одна... 12.11.2012, 5:25
Работник Какими клещами ток мерили? Если электронными, возм... 12.11.2012, 8:06
Джоуль Ничего себе халява, тока нет, а обогрев помещения ... 12.11.2012, 10:14
haramamburu То что Тока там нет.. тоже не верю.. Тут прав буде... 12.11.2012, 10:24
Rezo Цитата(haramamburu)т.к. "плавится" автом... 12.11.2012, 13:17
savelij® Цитата(Rezo @ 12.11.2012, 14:17) Дальнейш... 12.11.2012, 15:08![]() ![]() |
|