Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
У нас на работе есть не отапливаемый гараж , на уровне земли , не под землей , надо по гаражу расставить тены , запитать их от щита , вот я думаю в чем можно проложить провода 3на4 мм ? кроме металлтруб ? в лотке оцинковке можно ? или вообще в гофре ПВХ ? В гараже имееться баллоны для электросварки , бензин . Не могу найти где про прокладку проводов сказано в ПУЭ , и гараж к какому помещению относиться , вроде к сырому
|
|
|
![]() |
10.11.2012, 19:24
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
Извиняюсь что ввожу в заблуждение. Мне подсказывают что ППБ 01-03 утратил силу.
Вместо него - Правила противопожарного режима: 142. Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси). 249. В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта запрещается: а) устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями; б) загромождать выездные ворота и проезды; в) производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; г) оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла; д) заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо; е) хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; 339. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.). 340. Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или автомобильной резиной каких-либо других материалов и товаров. 341. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. Поэтому Вам лучше будет вынести ЛВЖ с гаража и потом уже по вашей категории B-Iб и категории А применять положения : 7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кВ во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение. 7.3.102. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться: а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией; б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках. Применение кабелей с алюминиевой оболочкой во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа запрещается. Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается во взрывоопасных зонах всех классов. и 7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м. Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах. 7.4.40. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и жидкостями, проходящим по территории с пожароопасной зоной класса П-III, допускается прокладка изолированных проводов в стальных трубах, небронированных кабелей в стальных трубах и коробах, бронированных кабелей открыто. При этом стальные трубы электропроводки, стальные трубы и короба с небронированными кабелями и бронированные кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами. тоесть я могу заказать кабель как в вашем списке и проложить его в лотке оцинковке с крышкой , и не могу его проложить в ПВХ трубе? у нас гараж квадратный , на 2 машиноместа , по стене там проложена старая проводка в трубах стальных для освещения. гараж высотой 5 метров По взрывоопасности у нас B-Iб по пожарной категория А если есть у нас газосварка - следовательно я могу рассматривать только пункт "Прокладка проводов и кабелей в пожароопасных помещениях всех классов" ? 1- На изоляторах незащищенными проводами с изоляцией до 500 В по отношению к земле не выше 250 В 2- кабелями с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией в свинцовой или полихлорвиниловой оболочке в трубах с тонкой металлической оболочкой или газовые трубы, швеллера, уголки и т. п. 3- шинопроводом так? Применяйте прокладку как для взрывоопасных так и для пожароопасных помещений. 1. Да (7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м. Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах. 7.3.92. Во взрывоопасных зонах любого класса применение неизолированных проводников, в том числе токопроводов к кранам, талям и т. п., запрещается.) 2. Да (7.3.102. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться: а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией; б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках.) 3. При соблюдении условий (7.3.119. Применение шинопроводов во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iг, В-II и В-IIа запрещается. Во взрывоопасных зонах классов В-Iа и В-Iб применение шинопроводов допускается при выполнении следующих условий: а) шины должны быть изолированы; б) во взрывоопасных зонах класса В-Iа шины должны быть медными; в) неразъемные соединения шин должны быть выполнены сваркой или опрессовкой; г) болтовые соединения (например, в местах присоединения шин к аппаратам и между секциями) должны иметь приспособления, не допускающие самоотвинчивания; д) шинопроводы должны быть защищены металлическими кожухами, обеспечивающими степень защиты не менее IР31. Кожухи должны открываться только при помощи специальных (торцевых) ключей. 7.4.43. В пожароопасных зонах классов П-I, П-II и П-IIа [u]допускается применение шинопроводов до 1 кВ с медными и алюминиевыми шинами со степенью защиты IP20 и выше, при этом в пожароопасных зонах П-I и П-II все шины, в том числе и шины ответвления, должны быть изолированными. В шинопроводах со степенью защиты IP54 и выше шины допускается не изолировать.) Сообщение отредактировал Эльдар05 - 10.11.2012, 20:41 |
|
|
VDJMAR Электропроводка в Гараже 8.11.2012, 13:33
Sinus Да у вас там не гараж, а склад пожароопасных матер... 8.11.2012, 14:12
case69rus имхо http://fireman.ru/bd/npb/105-95/105-95-2.html... 8.11.2012, 14:16
Гость сочувствующий Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 13:33) У нас н... 8.11.2012, 15:26
Эльдар05 Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 14:33) У нас н... 8.11.2012, 18:53
зелёный желторотик Прежде, чем применять положения ПУЭ по проводке во... 8.11.2012, 20:33
Эльдар05 ППБ 01-03 допускает хранение не более 20 л бензина... 8.11.2012, 21:56
VDJMAR Цитата(Эльдар05 @ 8.11.2012, 21:56) ППБ 0... 9.11.2012, 10:04
OBON Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 16:33) У нас н... 9.11.2012, 7:05
OBON Солидарен с "Sinus" пост 2 9.11.2012, 11:38
Олега Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 13:33) .. в че... 11.11.2012, 15:18
VDJMAR Я извиняюсь , у нас в газосварке углекислый газ пр... 12.11.2012, 9:53
OBON Цитата(VDJMAR @ 12.11.2012, 12:53) Я изви... 12.11.2012, 13:30
VDJMAR Цитата(OBON @ 12.11.2012, 13:30) Здравств... 13.11.2012, 10:04![]() ![]() ![]() |
|