Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20694 ![]() |
Пытаюсь разобраться с координатной плоскостью мощностей. Положительное направление активной мощности-от шин станции, отрицательное - к шинам.
Возьмем сеть ЭС - ОРУ110кВ - РУ 10кВ - КТПН 10/0,4кВ - ЩСУ 0,4кВ. В каком случае у нас положительная Р, а в каком отрицательная? Объясните пожалуйста на практических примерах!! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Токоизмерительные клещи измеряют только ток без всякого там направления; как .их ни переворачивай.
Для определения мощности нужно ещё и напряжение. Именно ток и напряжение приходит на электрический счётчик. И если вдруг наша подстанция вздумает генерировать энергию ![]() Ток и напряжение приходят на реле направления мощности. Положительная мощность - потребление; отрицательная - генерация. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Положительная мощность - потребление; отрицательная - генерация. Что интересно: ваттметры на ПС отградуированы с точностью до наоборот. Если мощность течет "от шин" - то мощность положительная. Тоже самое и для направленных защит (дистанционная защита, направленная МТЗ.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 21:18 |
|
![]() |