Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

на одну фазу не много

Гость_Гость_юра_*_*
сообщение 9.11.2012, 11:11
Сообщение #1





Гости






Короче так получилось что у меня на одной фазе будет главная люстра с тремя лампочками по 60, 7-мь точечных светильников по 60 каждый люстра в спальне на одну лампочку 100-ку и плюс еще четыре розетки, навряд все это будет гореть все вместе но все может быть на автомате написано 4500 А дом новый только сдали панельный кабель 3*2 медь, до этого было две розетки и оснавная люстра на нем, подскажите потянет?, в розетки ни холодильника ни телевизора не будет максимум пылесос иногда или фен жены а так они почти всегда будут свободные. на квартиру всего стоит три узо вот это среднее узо и управляет этим кабелем... вот так, как думаете не будет выбивать ??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 9.11.2012, 18:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



На совмещённой линии света и розеток в новострое таких номиналов не встречал... icon_wink.gif

Каков вопрос - таков ответ!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 19:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены