Как сделать заземление и уравнивание потенциалов на промышленном предприятии? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как сделать заземление и уравнивание потенциалов на промышленном предприятии? |
9.11.2012, 9:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 |
Добрый день!
Исходные данные: система ЭС - TN-S 0.4 кВ, помещение В-1а/IIА-Т1. И так вопрос: нужно выполнить заземление и уравнивание потенциалов в данном помещении: рабочее защитное заземление делаю защитным РЕ проводником. Теперь делаю систему уравнивания потенциалов. Читаю ТЦ №26/2010 "О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во взрывоопасных зонах" п. 4 - т.е. все открытые проводящие части и сторонние проводящие части нужно каким то образом подсоединить к системе уравнивания потенциалов. Есть ответ Казанцевой http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/14_26.pdf стр. 19. Где то есть такие вот письма http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=37&t=5849 а именно там читать второе сообщение. Интересно было бы их почитать, если они у кого то есть то выложите их пожалуйста. И в чем потенциальная опасность полосы заземления во взрывоопасной зоне (я вижу только возможное искрение при плохом контакте)??? а если я делаю соединение так: Контактные соединения защитных проводников должны соответствовать классу 2 по ГОСТ 10434-82, а во взрывоопасных зонах дополнительно удовлетворять п. 2.3.4 указанного стандарта - можно ли тогда?. Еще такой момент - наружная взрывоопасная установка; стоит задвижка - вокруг нее 3 метра взрывоопасной зоны, т.е. полоса заземления должна быть вне это зоны, и проводник уравнивания потенциалов нужно тащить за эту зоны???? как это выглядит. Так же приложил схему - прошу посмотреть и покритиковать!!! только пожалуйста бейте меня четкими нормами, фразу мы всегда так делали, везде так сделано, так сделано и так работает, читай ПУЭ - умоляю не употреблять!!!
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
9.11.2012, 9:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
А что сделать полосу вкруг по опасному помещению нельзя, приварив все необходимые элементы к ней??? Я в проекте все металлическое приваривал, про искрения не слышал. Знаю есть болтовые соединения специальные для таких сред. В шахтах заземление еще проще делают, привязал гибким проводом уголок, и бросил его во влажный грунт, хотя я считаю что так нельзя!
|
|
|
9.11.2012, 9:55
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 |
В документах по молниезащите и заземлению РД/СО и отраслевых Транснефтевых и Газпромовских о том что полосу прокладывать во взрывоопасной зоне нельзя ничего не написано. Об этом написано только вот в тех источниках что я указал. после моего вопроса главспец впал в полный ступор, со словами неужели мы всю жизнь задвижки неправильно заземляли, посоветовал не заморачиваться!!! и попить кофейку
|
|
|
9.11.2012, 10:11
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
В документах по молниезащите и заземлению РД/СО и отраслевых Транснефтевых и Газпромовских о том что полосу прокладывать во взрывоопасной зоне нельзя ничего не написано. Об этом написано только вот в тех источниках что я указал. после моего вопроса главспец впал в полный ступор, со словами неужели мы всю жизнь задвижки неправильно заземляли, посоветовал не заморачиваться!!! и попить кофейку правильно он тебе сказал! Все выполнить не возможно, а вот перестраховаться реально. Вот у тебя нарисованы каб.конструкции и вент.каналы, а ведь необходимо соблюдать непрерывность контура. А как ты это сможешь сделать? Ну каб.конструкции еще поверю, но вентиляцию не сможешь, т.к. между коробами вставляется резина, или прочий материал для того чтобы убрать подсос воздуха. Электрооборудование заземляешь жилой кабелей, а станину полосой к контуру здания. Заземление со станин обзовешь как дополнительное заземление, на случай обрыва заземлющей жилы кабеля. Сообщение отредактировал scasi - 9.11.2012, 10:24 |
|
|
9.11.2012, 10:19
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 |
|
|
|
Geniy_Dzydo Как сделать заземление и уравнивание потенциалов на промышленном предприятии? 9.11.2012, 9:33
scasi Цитата(Geniy_Dzydo @ 9.11.2012, 13:19) Чт... 9.11.2012, 10:29
Geniy_Dzydo Цитата(scasi @ 9.11.2012, 11:29) Электроо... 9.11.2012, 10:57

scasi Цитата(Geniy_Dzydo @ 9.11.2012, 13:57) Зн... 9.11.2012, 11:17

Geniy_Dzydo Цитата(scasi @ 9.11.2012, 11:17) Я тебе г... 9.11.2012, 11:30
zario Вообщем имеютса нормативы 9.11.2012, 11:03
Geniy_Dzydo Цитата(zario @ 9.11.2012, 11:03) Вообщем ... 9.11.2012, 11:12
ink_elec Geniy_Dzydo, Возможно ответы найдете в НТД по молн... 9.11.2012, 9:48
scasi ты рассуждай логически. я делаю заземление жилой к... 9.11.2012, 11:45
Geniy_Dzydo И так рассуждаю логически, обрыв заземляющей жилы,... 9.11.2012, 12:04
scasi Цитата(Geniy_Dzydo @ 9.11.2012, 15:04) я ... 9.11.2012, 12:12
Geniy_Dzydo Скажу сейчас ужасную вещь http://shps.ru/userfiles... 9.11.2012, 12:22
Geniy_Dzydo господа электрики мою схему скачали уже 19 раз а о... 11.11.2012, 21:21
scasi вот ты какой неугомонный, у меня в той насосной по... 12.11.2012, 6:22
Geniy_Dzydo Цитата(scasi @ 12.11.2012, 7:22) чтобы по... 12.11.2012, 9:02
scasi Цитата(Geniy_Dzydo @ 12.11.2012, 12:02) В... 12.11.2012, 11:19
Работник По этому вопросу читал ответ той же Казанцевой и Ш... 12.11.2012, 7:53
Работник ЦитатаТолько вот возникает вопрос, а если есть сто... 12.11.2012, 10:09
Гость_Geniy_Dzydo_* Цитата(Работник @ 12.11.2012, 10:09) Дума... 12.11.2012, 11:17
ink_elec Цитата(Гость_Geniy_Dzydo_* @ 12.11.2012, 14... 12.11.2012, 15:11
Geniy_Dzydo Цитата(ink_elec @ 12.11.2012, 15:11) СУП ... 12.11.2012, 15:31
ink_elec Цитата(Geniy_Dzydo @ 12.11.2012, 18:31) к... 13.11.2012, 7:54
Работник ЦитатаИ так подвожу под общий знаменатель: если пр... 12.11.2012, 13:19
Geniy_Dzydo а не могли бы поподробнее, пожалуйста 13.11.2012, 8:48
ink_elec Цитата(Geniy_Dzydo @ 13.11.2012, 11:48) а... 13.11.2012, 11:52
Geniy_Dzydo Цитата(ink_elec @ 13.11.2012, 12:52) Ни Г... 13.11.2012, 12:01
ink_elec Цитата(Geniy_Dzydo @ 13.11.2012, 15:01) Н... 13.11.2012, 12:19
Geniy_Dzydo Цитата(ink_elec @ 13.11.2012, 13:19) Защи... 13.11.2012, 17:09
ink_elec Цитата(Geniy_Dzydo @ 13.11.2012, 20:09) ц... 13.11.2012, 22:41
Geniy_Dzydo Цитата(ink_elec @ 13.11.2012, 22:41) У Ка... 13.11.2012, 23:05
Geniy_Dzydo Цитата(ink_elec @ 13.11.2012, 22:41) У Ка... 14.11.2012, 11:33
ink_elec Цитата(Geniy_Dzydo @ 14.11.2012, 14:33) Х... 14.11.2012, 11:51
Geniy_Dzydo Спасибо, посмотрел, буду изучать поподробнее. Одна... 14.11.2012, 12:55
ink_elec Цитата(Geniy_Dzydo @ 14.11.2012, 15:55) О... 14.11.2012, 13:29
Geniy_Dzydo Коллеги, полосу заземления можно назвать неизолиро... 13.11.2012, 10:46
Работник Думаю нет. Ее можно назвать защитным проводником п... 13.11.2012, 11:48
scasi Кое что нашел в одной из своих книжек! 15.11.2012, 6:58
Geniy_Dzydo Опять таки ни слова о том что полоса заземления во... 15.11.2012, 9:41
Geniy_Dzydo Коллеги, хочу спросить теперь другое. Как вы видит... 16.11.2012, 14:01
Олега Один из трех вариантов функционального заземления ... 16.11.2012, 15:24
Geniy_Dzydo Цитата(Олега @ 16.11.2012, 16:24) PEF от ... 16.11.2012, 15:47
Олега Цитата(Geniy_Dzydo @ 16.11.2012, 15:47) а... 17.11.2012, 12:13
с2н5он Цитата(Олега @ 17.11.2012, 13:13) Проводн... 19.11.2012, 9:07
ink_elec Цитата(с2н5он @ 19.11.2012, 12:07) а отку... 19.11.2012, 9:45
Олега Цитата(ink_elec @ 19.11.2012, 10:45) Здес... 19.11.2012, 11:35
Гость_Geniy_Dzydo_* Олега, хочу спросить вас а вы делали так как на ка... 17.11.2012, 21:04
Олега Цитата(Гость_Geniy_Dzydo_* @ 17.11.2012, 21... 17.11.2012, 21:48
Работник Когда монтажникам говорю L-проводник, так они на м... 19.11.2012, 8:17
Работник ЦитатаУ Вас возникла непреодолимая потребность про... 19.11.2012, 15:13
Гость_Geniy_Dzydo_* Ну вобщем можно подытожить думаю, люди к таким обо... 19.11.2012, 16:30
Rezo ЦитатаНазвания проводников вызвали такую бурную ди... 19.11.2012, 17:00
Гость_Geniy_Dzydo_* Цитата(Rezo @ 19.11.2012, 17:00) В таком ... 20.11.2012, 21:01
Rezo ЦитатаНасчет функционального заземления во взрывоп... 20.11.2012, 22:20
AAL1982 Geniy_Dzydo, подскажите как в итоге вы реализовали... 18.8.2014, 16:29
Geniy_Dzydo Сделал так как и нарисовал!
Во взрывоопасной з... 18.8.2014, 16:46
AAL1982 А ДСУП (между двумя ОПЧ или между ОПЧ и СПЧ) как с... 18.8.2014, 17:46
Geniy_Dzydo Например помещение ремонтной мастерской. Три станк... 19.8.2014, 9:53
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 19.8.2014, 10:53) На... 19.8.2014, 12:06
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 19.8.2014, 10:53) На... 10.9.2014, 17:33
Geniy_Dzydo Да нет коробки обычные в обычном если помещении. н... 19.8.2014, 14:32
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 19.8.2014, 15:32) Да... 19.8.2014, 16:01
Geniy_Dzydo Цитата(AAL1982 @ 19.8.2014, 16:01) Я имел... 20.8.2014, 8:41
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 20.8.2014, 9:41) Для... 20.8.2014, 9:39
Geniy_Dzydo Цитата(AAL1982 @ 20.8.2014, 9:39) а как т... 20.8.2014, 10:58
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 20.8.2014, 10:58) За... 20.8.2014, 11:48
Geniy_Dzydo Ну, да тут вы правы.
Так собственно ваше решение п... 20.8.2014, 11:55
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 20.8.2014, 11:55) Та... 20.8.2014, 12:44
Geniy_Dzydo Цитата(AAL1982 @ 20.8.2014, 13:44) У меня... 20.8.2014, 13:27
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 20.8.2014, 13:27) Чт... 20.8.2014, 13:35
Geniy_Dzydo четыре метра - сурово. хотелось бы посмотреть что ... 20.8.2014, 13:40
Гость_geniy_dzydo_* По конструкциям, без брони. 11.9.2014, 8:31
AAL1982 Цитата(Гость_geniy_dzydo_* @ 11.9.2014, 9... 11.9.2014, 9:42
ink_elec Цитата(AAL1982 @ 11.9.2014, 12:42) Я нигд... 11.9.2014, 18:32

AAL1982 Цитата(ink_elec @ 11.9.2014, 18:32) В как... 12.9.2014, 9:52

ink_elec Цитата(AAL1982 @ 12.9.2014, 12:52) ПУЭ, Г... 12.9.2014, 13:25

AAL1982 Цитата(ink_elec @ 12.9.2014, 14:25) В Гос... 12.9.2014, 14:25

ink_elec Цитата(AAL1982 @ 12.9.2014, 17:25) Вы мож... 12.9.2014, 17:19
AAL1982 Цитата(AAL1982 @ 11.9.2014, 9:42) А это д... 16.9.2014, 8:57
Geniy_Dzydo ПУЭ табл. 7.3.14 - вроде небронированные кабели ох... 17.9.2014, 11:53
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 17.9.2014, 11:53) ПУ... 17.9.2014, 12:24
Geniy_Dzydo Перечитал главу "Электропроводки, токопроводы... 17.9.2014, 13:07
AAL1982 Вы дали ссылку на кабели, а меня интересуют провод... 17.9.2014, 14:40
ink_elec Цитата(AAL1982 @ 17.9.2014, 17:40) Еще ра... 18.9.2014, 17:42
Geniy_Dzydo Эммм, вобщем не встречал такого требования что про... 17.9.2014, 16:08
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 17.9.2014, 17:08) И ... 17.9.2014, 16:42
AAL1982 Спасибо всем за ответы. 19.9.2014, 10:01![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 3:46 |
|
|
|
|