Электропроводка в Гараже , В чем можно проложить открыто? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электропроводка в Гараже , В чем можно проложить открыто? |
8.11.2012, 13:33
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
У нас на работе есть не отапливаемый гараж , на уровне земли , не под землей , надо по гаражу расставить тены , запитать их от щита , вот я думаю в чем можно проложить провода 3на4 мм ? кроме металлтруб ? в лотке оцинковке можно ? или вообще в гофре ПВХ ? В гараже имееться баллоны для электросварки , бензин . Не могу найти где про прокладку проводов сказано в ПУЭ , и гараж к какому помещению относиться , вроде к сырому
|
|
|
![]() |
8.11.2012, 21:56
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
ППБ 01-03 допускает хранение не более 20 л бензина в индивидуальных гаражах.
359. В гаражах индивидуального пользования дополнительно к требованиям пункта 358 не разрешается хранить мебель, предметы домашнего обихода из горючих материалов и т. п., а также запас топлива более 20 л и масла 5 л. по СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 4.1 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1-В4, Г и Д, а здания - на категории А, Б, В, Г и Д. 5.1 Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1. по ПУЭ Классификация взрывоопасных зон 7.3.41. Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей. Вот Вам и взрывоопасная зона и мой пост №5 считаю верным и кроме этого добавляю к сказанному - ПУЭ 7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м. Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах. 7.4.40. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и жидкостями, проходящим по территории с пожароопасной зоной класса П-III, допускается прокладка изолированных проводов в стальных трубах, небронированных кабелей в стальных трубах и коробах, бронированных кабелей открыто. При этом стальные трубы электропроводки, стальные трубы и короба с небронированными кабелями и бронированные кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами. Сообщение отредактировал Эльдар05 - 8.11.2012, 23:08 |
|
|
9.11.2012, 10:04
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
ППБ 01-03 допускает хранение не более 20 л бензина в индивидуальных гаражах. 359. В гаражах индивидуального пользования дополнительно к требованиям пункта 358 не разрешается хранить мебель, предметы домашнего обихода из горючих материалов и т. п., а также запас топлива более 20 л и масла 5 л. по СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 4.1 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1-В4, Г и Д, а здания - на категории А, Б, В, Г и Д. 5.1 Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1. по ПУЭ Классификация взрывоопасных зон 7.3.41. Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей. Вот Вам и взрывоопасная зона и мой пост №5 считаю верным и кроме этого добавляю к сказанному - ПУЭ 7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м. Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах. 7.4.40. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и жидкостями, проходящим по территории с пожароопасной зоной класса П-III, допускается прокладка изолированных проводов в стальных трубах, небронированных кабелей в стальных трубах и коробах, бронированных кабелей открыто. При этом стальные трубы электропроводки, стальные трубы и короба с небронированными кабелями и бронированные кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами. тоесть я могу заказать кабель как в вашем списке и проложить его в лотке оцинковке с крышкой , и не могу его проложить в ПВХ трубе? у нас гараж квадратный , на 2 машиноместа , по стене там проложена старая проводка в трубах стальных для освещения. гараж высотой 5 метров По взрывоопасности у нас B-Iб по пожарной категория А если есть у нас газосварка - следовательно я могу рассматривать только пункт "Прокладка проводов и кабелей в пожароопасных помещениях всех классов" ? 1- На изоляторах незащищенными проводами с изоляцией до 500 В по отношению к земле не выше 250 В 2- кабелями с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией в свинцовой или полихлорвиниловой оболочке в трубах с тонкой металлической оболочкой или газовые трубы, швеллера, уголки и т. п. 3- шинопроводом так? Сообщение отредактировал VDJMAR - 9.11.2012, 10:24 |
|
|
VDJMAR Электропроводка в Гараже 8.11.2012, 13:33
Sinus Да у вас там не гараж, а склад пожароопасных матер... 8.11.2012, 14:12
case69rus имхо http://fireman.ru/bd/npb/105-95/105-95-2.html... 8.11.2012, 14:16
Гость сочувствующий Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 13:33) У нас н... 8.11.2012, 15:26
Эльдар05 Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 14:33) У нас н... 8.11.2012, 18:53
зелёный желторотик Прежде, чем применять положения ПУЭ по проводке во... 8.11.2012, 20:33
OBON Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 16:33) У нас н... 9.11.2012, 7:05
OBON Солидарен с "Sinus" пост 2 9.11.2012, 11:38
Эльдар05 Извиняюсь что ввожу в заблуждение. Мне подсказываю... 10.11.2012, 19:24
Олега Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 13:33) .. в че... 11.11.2012, 15:18
VDJMAR Я извиняюсь , у нас в газосварке углекислый газ пр... 12.11.2012, 9:53
OBON Цитата(VDJMAR @ 12.11.2012, 12:53) Я изви... 12.11.2012, 13:30
VDJMAR Цитата(OBON @ 12.11.2012, 13:30) Здравств... 13.11.2012, 10:04![]() ![]() ![]() |
|