Здравствуйте.
На новой КТП нужно было измерить сопротивление заземлителей (норма Z=4 Ом). Измерения проводили двумя приборами, все они проверены в ЦСМ. Состояние грунта нормативное. 1) Прибор MI 3102H CL (вот паспорт на прибор
MI_3102H_CL_EurotestXE.pdf ( 1.88 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2939) (Рис. 1) Показания прибора Z=20 Ом (порядок проведения измерения сопротивления заземления 3-проводным методом, у этого прибора имеются свои колья, которые шли в комплекте с прибором, по длине они где сантиметров 25 (какие то они совсем маленькие); 2) Прибор М416 (Рис. 2) Показания прибора Z=0,9 Ом (подключение прибора по трехзажимной схеме, колья брали другие побольше, вбивались сантиметров на 50 в землю); Вопрос: В чем может быть причина такой разности показаний? Электролаборатория которая пользовалась прибором MI 3102H CL утверждает что он показывает правильно, так как есть и то что они и раньше им производили измерения и никаких проблем из за размера кольев небыло. Также пробовали брать еще один другой М416 и он тоже показал 0,9. Мне кажется это из за маленьких кольев. |
||
|
|||
![]() |
8.11.2012, 21:33
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Грунт - сопротивление нелинейное, и при разных напряжениях будет разное сопротивление.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Скайуокер Разные приборы и ЗУ 8.11.2012, 21:15
Скайуокер Цитата(Roman D @ 8.11.2012, 21:33) Грунт ... 8.11.2012, 21:58
scasi Разные показания могут быть из-за того что сели ис... 9.11.2012, 4:53
ez81 Да случай прям из моих вчерашних измерений . Причи... 9.11.2012, 5:32
push А для этого в методике есть раздел - оценка точнос... 9.11.2012, 5:36
uvk2 У меня тоже раз была такая непонятка при измерения... 9.11.2012, 5:54
push Да есть такое. У меня в MPI-525 написано 1,99 кОм,... 9.11.2012, 8:12
ez81 В том вся и вишка в импортной технике MI3102H приб... 9.11.2012, 11:26![]() ![]() ![]() |
|