Электропроводка в Гараже , В чем можно проложить открыто? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электропроводка в Гараже , В чем можно проложить открыто? |
8.11.2012, 13:33
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
У нас на работе есть не отапливаемый гараж , на уровне земли , не под землей , надо по гаражу расставить тены , запитать их от щита , вот я думаю в чем можно проложить провода 3на4 мм ? кроме металлтруб ? в лотке оцинковке можно ? или вообще в гофре ПВХ ? В гараже имееться баллоны для электросварки , бензин . Не могу найти где про прокладку проводов сказано в ПУЭ , и гараж к какому помещению относиться , вроде к сырому
|
|
|
![]() |
8.11.2012, 18:53
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
У нас на работе есть не отапливаемый гараж , на уровне земли , не под землей , надо по гаражу расставить тены , запитать их от щита , вот я думаю в чем можно проложить провода 3на4 мм ? кроме металлтруб ? в лотке оцинковке можно ? или вообще в гофре ПВХ ? В гараже имееться баллоны для электросварки , бензин . Не могу найти где про прокладку проводов сказано в ПУЭ , и гараж к какому помещению относиться , вроде к сырому Открываем ПУЭ и читаем: 7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кВ во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение. 7.3.102. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться: а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией; б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках. Применение кабелей с алюминиевой оболочкой во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа запрещается. Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается во взрывоопасных зонах всех классов. 7.3.103. Соединительные, ответвительные и проходные коробки для электропроводок должны: а) во взрывоопасной зоне класса В-I - иметь уровень "взрывобезопасное электрооборудование" и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси; б) во взрывоопасной зоне класса В-II - быть предназначенными для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом. Допускается применение коробок с уровнем "взрывобезопасное электрооборудование" с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", предназначенных для газопаровоздушных смесей любых категорий и групп; в) во взрывоопасных зонах классов В-Iа и В-Iг - быть взрывозащитными для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей. Для осветительных сетей допускается применение коробок в оболочке со степенью защиты IР65; г) во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-IIа - иметь оболочку со степенью защиты IP54. До освоения промышленностью коробок со степенью защиты оболочки IP54 могут применяться коробки со степенью защиты оболочки IP44. 7.3.104. Ввод проложенных в трубе проводов в машины, аппараты, светильники и т. п. должен выполняться совместно с трубой, при этом в трубе на вводе должно быть установлено разделительное уплотнение, если в вводном устройстве машины, аппарата или светильника такое уплотнение отсутствует. 7.3.120. Наружную прокладку кабелей между взрывоопасными зонами рекомендуется выполнять открыто: на эстакадах, тросах, по стенам зданий и т. п., избегая по возможности прокладки в подземных кабельных сооружениях (каналах, блоках, туннелях) и траншеях. +ПУЭ Таблица 7.3.14 Изучайте на здоровье. Сообщение отредактировал Эльдар05 - 8.11.2012, 19:26 |
|
|
VDJMAR Электропроводка в Гараже 8.11.2012, 13:33
Sinus Да у вас там не гараж, а склад пожароопасных матер... 8.11.2012, 14:12
case69rus имхо http://fireman.ru/bd/npb/105-95/105-95-2.html... 8.11.2012, 14:16
Гость сочувствующий Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 13:33) У нас н... 8.11.2012, 15:26
зелёный желторотик Прежде, чем применять положения ПУЭ по проводке во... 8.11.2012, 20:33
Эльдар05 ППБ 01-03 допускает хранение не более 20 л бензина... 8.11.2012, 21:56
VDJMAR Цитата(Эльдар05 @ 8.11.2012, 21:56) ППБ 0... 9.11.2012, 10:04
OBON Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 16:33) У нас н... 9.11.2012, 7:05
OBON Солидарен с "Sinus" пост 2 9.11.2012, 11:38
Эльдар05 Извиняюсь что ввожу в заблуждение. Мне подсказываю... 10.11.2012, 19:24
Олега Цитата(VDJMAR @ 8.11.2012, 13:33) .. в че... 11.11.2012, 15:18
VDJMAR Я извиняюсь , у нас в газосварке углекислый газ пр... 12.11.2012, 9:53
OBON Цитата(VDJMAR @ 12.11.2012, 12:53) Я изви... 12.11.2012, 13:30
VDJMAR Цитата(OBON @ 12.11.2012, 13:30) Здравств... 13.11.2012, 10:04![]() ![]() ![]() |
|