Пытаюсь разобраться с координатной плоскостью мощностей. Положительное направление активной мощности-от шин станции, отрицательное - к шинам.
Возьмем сеть ЭС - ОРУ110кВ - РУ 10кВ - КТПН 10/0,4кВ - ЩСУ 0,4кВ. В каком случае у нас положительная Р, а в каком отрицательная? Объясните пожалуйста на практических примерах!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
scasi
сообщение 7.11.2012, 9:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



клещи переверни знак поменяется icon_biggrin.gif