Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Лампа "PHILIPS" типа ДНаТ и ИЗУ SN 58S T5. Проблем

Гость_Потребитель с Амура_*
сообщение 10.4.2007, 13:05
Сообщение #1





Гости






Проблема в следующем:
Агрегат "Световая башня" - автономный бензиновый агрегат "HONDA" с синхронным генератором 220 V , 2,2 кВт.
Нагрузка - вентилятор 400 Вт и две газоразрядные лампы высокого давления "PHILIPS" типа ДНаТ 600 Вт с ИЗУ SN 58 S T5.
Два раза (до меня) сгорал ротор генератора (после работы "Световой башни" в течении 2-3 часов). Башня работает редко - но метко. Только после моего прихода в эту организацию пнул электрика, что бы он проверил нагрузку. По науке, если 220V при нагрузке 1,6 кВт (600+600+400=1600Вт) ток должен быть в пределах 7-7,5 А. На практике оказалось что напряжение на генераторе упало до 178 V при токе нагрузке 12 А. Понятно, что генератор перегружен. Подключаем Агрегат "Световая башня" к пром.сети - результат при напряжении 210 V ток 18 А !!! Этож где-то 3,8 кВт (с учетом вентилятора, но он работает нормально)!!! Начал копать (с горе- "электриком") дальше. Отключали поочередно лампы. Обе вместо 600 Вт потребляют 1,7 кВт!!! Насколько я понимаю дело в ИЗУ SN 58S T5? Но как его проверить, и каков принцип его работы. Внутри него основные элементы - триак Т435 - 600Т, плата схемы управления с SMD микросхемами. Одна на 8 ножек(прочитать невозможно, другая на 14 или 16. Надпись 4541 ВТ и два SMD транзистора.Насколько я понимаю это ШИМ контроллер?
Кстати, научите как вставлять рисунки. Хотел схемку приложить, но никак не получается.[img][/img]
[/list]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SergAn
сообщение 10.4.2007, 16:16
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Эти штуки SN 58 S T5 вряд ли могут давать такой ток. Их назначение в первый момент времени подать высоковольтный импульс на лампу для зажигания. (сталкивался с ними в прожекторах Филипс Темпо3 400Вт)
Такая нагрузка может быть из-за того, что у Башни низкий косинус fi. Проверь, есть ли у нее конденсаторы для компенсации и что написано на дросселе. Для надежности можно померить нагрузку ваттметром, т.к. клещи показывают полный ток.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.1.2026, 23:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены