Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выключается автомат ВА55-43 1600 А

Гость_Роман Б_*
сообщение 5.4.2007, 9:47
Сообщение #1





Гости






Подскажите, может кто нибудь имел опыт. Вобщем ситуация такая: На КТП для зашиты отходящего шинопровода стоит автомат ВА55-43 номиналом на 1600А с блоком МРТ2, по утрам без всяких закономерностей выключается. Может неделю нормально стоять и ли месяц, потом вырубить и.т.д или каждый день вырубать, или через день, может за утро два раза вырубить, а может один.... Версию о запуске оборудования отмели, все проверили. Короткое тоже маловероятно - не слышно и не видно следов. Уставка КЗ стоит 4800А. Обычная нагрузка 900-1100А. Самое интересное автомат меняли - то же самое. Уже голову сломали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_gomed12_*
сообщение 10.4.2007, 14:48
Сообщение #2





Гости






Цитата
Самое интересное автомат меняли - то же самое.

С ВА не знаком, больше приходилось общаться с АВМ-4; 10; 20.
Единственное, могу только предположить дело не в автомате.
Проверьте, привод не дверце шкафа, если имеется. Может отключить под своим весом.
Исправность внешних цепей управления автомата и блокировки двери, тоже если имеются.
Дальше, шинопровод или подключенное оборудование. Неблагодарная, но творческая работа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 8:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены