Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сигнал с трансформатора тока , Можно ли на 1 тр-р тока 2 счетчика подключить?

Dimich-krutan
сообщение 26.10.2012, 15:37
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



День добрый на вводе установлены тр-р тока - 3шт 0-5А , подключены к счетчику, можно ли параллельно подключить регистратор (схема подключения такая же как и на счетчик). Будут ли адекватные данные по считыванию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 4.11.2012, 14:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Посмотрите схему испытаний. Испытуемый счетчик включается по току ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с образцовым. Стало быть, если при подключении образцового счетчика испытуемый выходит из класса точности, то это означает, что мощность токовой катушки превышает требования стандарта.
Всё безусловно так, но!.... Все мы знаем, что образцовые приборы должны иметь гораздо выше класс точности. Фактически это специальные высокоточные счётчики. То же самое относится и к ТТ, которые не такие как "ширпотребовательские", а высокоточные, изготовлены именно с учётом последовательной нагрузки при измерених и с учётом образцового счётчика опять же не "ширпотребовательского", а высокоточного прецезионного - метрология всё же....
Цитата
В ПУЭ гл. 1.5 НИЧЕГО не написано относительно запрета включения других приборов последовательно в токовых цепях. Но зато везде указывается требование о недопустимости превышения номинальной мощности измерительных трансформаторов.
А ПУЭ и может дать прямого запрета (не фуккция этого документа) на последовательное включение, а вот мощность будьте добры учесть!
Это означает, что можно вписаться в точность, а можно и не вписаться.
И что бы не думать как будет, снабжающая (или подобная) вправе отказать на последовтельное включение мотивируя как схемой включения счётчика изготовителеем, так и своими внутренними документами.
Производитель счётчика чётко указывает схему включения своего измерительно-учётного прибора, при которой он гарантирует его точность!
И если к примеру у кого-то возникнет спорная ситуация с вызовом представителя производителя на место, то увидев схему подключения не такую, как они (производители) указывают, будет составлен акт несоответствия и все вопросы (претензии) производитель рассматривать не будет!
Видимо нечто подобное и имел ввижу "push" в своих высказываниях....

PS: Вообще-то существуют ТТ с двумя вторичными обмотками - вот там и можно подключить 2 прибора, не нарущая схему подключения каждого!
Вот смотрю в паспорт ТТ, но не могу найти и слова об жёском ограничении мощности!
О предельной нагрузке по вторичке от 25 до 100%, а вот токовая погрешность по вторичке, как раз жёстко оговорена на уровне 0,5%.
Разве это костенно не говорит о том, что подключив второй прибор последовательно, мы с большой долей вероятности можем выйти за эту нормированную точность по вторичке?

Сообщение отредактировал Rezo - 4.11.2012, 14:38


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimich-krutan   Сигнал с трансформатора тока   26.10.2012, 15:37
- - case69rus   думаю, что в первую очередь у вас возникнут пробле...   26.10.2012, 15:55
|- - Sist   токовые цепи подключают последовательно тогда мог...   26.10.2012, 17:14
- - uvk2   Почему параллельно-то? В токовые цепи только после...   26.10.2012, 17:19
- - с2н5он   ежли речь идет о контроле качества ЭЭ, можно   27.10.2012, 8:15
- - uvk2   А ежели это второй счетчик или амперметр то нельзя...   27.10.2012, 8:29
- - Sokoloff79   Какая погрешность? Если нагрузка на ТТ допустима, ...   27.10.2012, 10:17
- - uvk2   Дело не в нагрузке ТТ, а в последовательно с ним в...   27.10.2012, 10:58
- - mixalih.lm   Если Вам необходимо-включите последовательно с ТТ ...   27.10.2012, 12:06
- - Rezo   Цитата(uvk2)Какая разница что включить последовате...   30.10.2012, 10:23
- - mixalih.lm   "Приехали"!.... Т.е Вы считаете что ...   30.10.2012, 10:41
- - Rezo   ЦитатаТ.е Вы считаете что ПУ,подключенный метровым...   30.10.2012, 18:32
|- - mixalih.lm   [пришлось менять одит ТТ Требования сетевиков оче...   30.10.2012, 19:50
- - Rezo   Цитата(mixalih.lm)Однажды (по ряду причин) Таким ...   30.10.2012, 21:14
- - belok5   Ограничение в 10 м - это ограничение не по потере,...   30.10.2012, 21:52
|- - Roman D   Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 20:52) по сут...   30.10.2012, 22:48
- - belok5   ток-то мы получаем пропорциональный первичной нагр...   30.10.2012, 23:13
|- - Roman D   Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 23:13) ток-то...   30.10.2012, 23:41
- - belok5   а вот этого, я боюсь, не даст сбыт сделать. потом...   30.10.2012, 23:45
|- - Roman D   Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 23:45) а вот ...   31.10.2012, 0:03
- - push   Господа, ток то в последовательном соединении буде...   31.10.2012, 4:53
|- - Roman D   Цитата(push @ 31.10.2012, 3:53) ставить о...   31.10.2012, 8:34
- - push   Нууууууу почти сугласен, только ведь в сбыте разби...   31.10.2012, 10:51
- - Rezo   ЦитатаГлавное шоб за рамки не вылазить Эти "р...   31.10.2012, 14:03
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 31.10.2012, 13:03) Эти ...   31.10.2012, 16:49
|- - Sist   Прибор качества должен иметь паспорт и пригласить ...   31.10.2012, 19:14
- - с2н5он   а ИКК это не цепи учёта?   31.10.2012, 16:06
- - Rezo   В цепи! Но не для подключения прочих приборов ...   31.10.2012, 16:32
- - Rezo   Цитата(Roman D)....из-за чего происходит изменение...   31.10.2012, 22:13
|- - Roman D   Вот за этими "и так далее" и скрываются ...   1.11.2012, 7:39
- - Rezo   ЦитатаВот за этими "и так далее" и скрыв...   1.11.2012, 11:25
|- - с2н5он   Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 12:25) ведь в па...   1.11.2012, 12:32
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 10:25) ведь в па...   1.11.2012, 14:03
- - Rezo   Цитатаа как же быть с паспортами анализаторов ПКЭ,...   1.11.2012, 14:11
|- - с2н5он   Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 15:11) Не знаю...   1.11.2012, 15:49
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 13:11) А как Вы ...   1.11.2012, 16:56
|- - Sist   Счётчик электроэнергии СО-ЭЭ6706 полная мощнос...   1.11.2012, 18:11
|- - с2н5он   Цитата(Roman D @ 1.11.2012, 17:56) Цепляю...   1.11.2012, 19:44
- - Roman D   Есть электронные счетчики, которые считают даже пр...   1.11.2012, 19:36
- - Rezo   Не буду что-то утверждать, но своё мнение я уже вы...   1.11.2012, 21:11
- - Roman D   Любой запрет должен на чем-то основываться. На рас...   1.11.2012, 21:50
- - push   Парни, а я чет не понял, у нас что паспорт прибора...   2.11.2012, 4:22
|- - Roman D   Цитата(push @ 2.11.2012, 4:22) Это конечн...   2.11.2012, 15:35
|- - с2н5он   Цитата(push @ 2.11.2012, 5:22) Парни, а я...   2.11.2012, 22:13
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 2.11.2012, 21:13) у меня ...   3.11.2012, 10:59
- - push   Я вижу меня не поняли. Поясню в паспорте на счетчи...   3.11.2012, 15:08
|- - Roman D   Цитата(push @ 3.11.2012, 14:08) ... прибо...   4.11.2012, 12:42
- - Rezo   ЦитатаПосмотрите схему испытаний. Испытуемый счетч...   4.11.2012, 14:00
- - Roman D   Прецизионность измерительных приборов в метрологии...   4.11.2012, 14:42
- - Rezo   ЦитатаВ паспорте ТТ должна быть указана номинальна...   4.11.2012, 15:30
- - Roman D   Я всё время говою о мощности. Про токи - отдельно;...   4.11.2012, 15:41
- - Rezo   ГОСТы само-собой и это даже не обсуждается. Но о и...   4.11.2012, 16:18
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 4.11.2012, 15:18) Значит по...   4.11.2012, 16:53
- - Rezo   ЦитатаЕсли не допускаем, прошу мандат, точнее, ссы...   4.11.2012, 17:21
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 4.11.2012, 16:21) Таким ман...   4.11.2012, 17:51
- - vnako1   не подскажите марку трасформатора тока с двумя вто...   4.11.2012, 19:23
- - Rezo   Цитата(Roman D)При всём уважении, но я вынужден об...   4.11.2012, 19:38


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему