День добрый на вводе установлены тр-р тока - 3шт 0-5А , подключены к счетчику, можно ли параллельно подключить регистратор (схема подключения такая же как и на счетчик). Будут ли адекватные данные по считыванию?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Я вижу меня не поняли. Поясню в паспорте на счетчик (прибор учета) даны варианты схем подключения. Если дополнительно присоединить устройство, получается отступление от требований завода изготовителя, соответственно заявленная заводом, погрешность измерений не гарантируется. Вот что я имел ввиду. А насчет того что главнее? Дык оно одно другому соответствовать должно и приборы заносятся в ЕРСИ и имеют сертификат вида (так вроде называется, если неправильно поправьте), да и ПУЭ и ГОСТы дают правила в общем, а завод изготовитель может ограничить их для конкретного изделия. Так что паспорт на прибор получается главнее. Он выполняет и требования НТД и дополнительно предъявляет свои требования
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11140 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
... приборы заносятся в ЕРСИ и имеют сертификат вида (так вроде называется, если неправильно поправьте), да и ПУЭ и ГОСТы дают правила в общем, а завод изготовитель может ограничить их для конкретного изделия. Так что паспорт на прибор получается главнее. В сертификате типа пишется, что N-ский аппарат признаётся как средство измерения в данной стране. Сертификат соответствия гласит, что аппарат соответствует государственному стандарту такому-то. ГОСТ Р 52320-2005, 52322, 52323, и т.д. А вовсе не то, что ГОСТ соответствует рисунку в паспорте. Более того. Такое кажущееся "ужесточение" (а на самом деле - ослабление) заводских требований по отношению к ГОСТам может означать только одно: счетчик не соответствует стандарту в пункте требований о мощности, потребляемой токовой обмоткой. Посмотрите схему испытаний. Испытуемый счетчик включается по току ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с образцовым. Стало быть, если при подключении образцового счетчика испытуемый выходит из класса точности, то это означает, что мощность токовой катушки превышает требования стандарта. В ПУЭ гл. 1.5 НИЧЕГО не написано относительно запрета включения других приборов последовательно в токовых цепях. Но зато везде указывается требование о недопустимости превышения номинальной мощности измерительных трансформаторов. При определённых случаях (недостаточная нагрузка ТТ) в токовые цепи последовательно включаются нагрузочные резисторы. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 4.11.2012, 13:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |