Выключается автомат ВА55-43 1600 А |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выключается автомат ВА55-43 1600 А |
| Гость_Роман Б_* |
5.4.2007, 9:47
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите, может кто нибудь имел опыт. Вобщем ситуация такая: На КТП для зашиты отходящего шинопровода стоит автомат ВА55-43 номиналом на 1600А с блоком МРТ2, по утрам без всяких закономерностей выключается. Может неделю нормально стоять и ли месяц, потом вырубить и.т.д или каждый день вырубать, или через день, может за утро два раза вырубить, а может один.... Версию о запуске оборудования отмели, все проверили. Короткое тоже маловероятно - не слышно и не видно следов. Уставка КЗ стоит 4800А. Обычная нагрузка 900-1100А. Самое интересное автомат меняли - то же самое. Уже голову сломали.
|
|
|
![]() |
| Гость_Роман Б_* |
10.4.2007, 10:51
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Как выяснили? Я не пойму как перегрев контакта отражается на отключении, ведь электронный блок должен отключать по току?
|
|
|
Роман Б Выключается автомат ВА55-43 1600 А 5.4.2007, 9:47
andrey357 Была такая беда. Пружины контактов были неравномер... 5.4.2007, 20:02
gomed12 ЦитатаСамое интересное автомат меняли - то же само... 10.4.2007, 14:48
andrey357 ЦитатаКак выяснили? Я не пойму как перегрев контак... 10.4.2007, 20:12![]() ![]() ![]() |
|