Сигнал с трансформатора тока , Можно ли на 1 тр-р тока 2 счетчика подключить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сигнал с трансформатора тока , Можно ли на 1 тр-р тока 2 счетчика подключить? |
26.10.2012, 15:37
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
День добрый на вводе установлены тр-р тока - 3шт 0-5А , подключены к счетчику, можно ли параллельно подключить регистратор (схема подключения такая же как и на счетчик). Будут ли адекватные данные по считыванию?
|
|
|
![]() |
1.11.2012, 14:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата а как же быть с паспортами анализаторов ПКЭ, гду указано последовательное подключение? Не знаю!Но знаю одно - мало ли кто что хочет и как рекомендует или допускает, главное, что это не предусматривают паспорта на прибор учёта энергии. А как все понимаем, прибор учёта и расчёта, является приоритетным по сравнению скажем с анализатром качества той же самой сети. Поэтому следуем и придерживаемся тому, что является основным! А это означает, что схема подключения узла учёта должна быть только такой, какая указана в паспорте данного счётчика - без вариантов, поскольку эти схемы включения не предусматривают последовательное включение чего бы то ни было ещё! Другое включение можно смело отнести к нарушению правильности подключения. Лично я считаю такой подход абсолютно правильным и логичным! PS: А если ещё найдёться с десяток приборов с указанием в своих паспортах возможность последовательного включения в ТТ основного узла учёта, мы их так же будем сюда "лепить"? И что из этого выйдет? Поэтому только так, как указывает схема включения счётчика и ничего больше! Цитата(Roman D) А то: низзя, низзя... ЛЗЯ! но за отдельные дорогие бабки. Ну за отдельные (тем более "теневые") "бабки" можно вообще что угодно, даже без каких-либо документов и проектов в принципе!Только речь не об этом.... Цитата Так что на вопрос топикстартера я бы ответил следующим образом: А как Вы это себе представляете, в части установки более мощных трансформаторов?Уважаемый ТС! На ваше обращение по поводу подключения во вторичные цепи коммерчекого счетчика на объекте №... Вашего анализатора качества электроэнергии сообщаем следующее: 1. В связи с тем, что мощности установленных трансформаторов тока недостаточно для такого подключения, предлагаем Вам заменить их на более мощные (за Ваш счет)... А я бы ответил ТС несклько иначе: На ваше обращение по поводу подключения во вторичные цепи коммерчекого счетчика на объекте №... Вашего анализатора качества электроэнергии сообщаем следующее: 1. В связи с тем, что схема цепей подключения прибора учёта не предусматривает возможность подключения прочих приборов и возможностью появления погрешности в учёте, рекомендуем внести изменения в проект данного объекта в части подключения Вашего прибора автономно, после узла учёта эл.энергии. Всё ясно, понятно, прозрачно и никаких споров!... Сообщение отредактировал Rezo - 1.11.2012, 14:26 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
1.11.2012, 16:56
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А как Вы это себе представляете, в части установки более мощных трансформаторов? В документации на ТТ (и на счетчики, и другие приборы) указывается их мощность. Вопрос: для чего? Ответ: для того, чтобы правильно рассчитать вторичные цепи ТТ. Иначе может оказаться, что собранный "по паспорту" ( а не по ГОСТу) узел учёта будет работать с погрешностью, превышающей допустимую. Пример. Мощность измерительного трансформатора ТК-20 - 10 ВА. Стало быть, максимальное сопротивление вторичных цепей составит 0,4 Ом. Из них - сопротивление токовой катушки счетчика (1 ВА, стало быть, 0,04 Ом), сопротивление соединительных контактов - 4*0,05 = 0,2 Ом, соединительные провода - (10 м 2,5 квадрата) 0,07 Ом. 0,4-0,04-0,2-0.07=0,09 Ома в запасе. Но на второй счетчик уже явно не хватает. А если бы был ТТ мощностью 20 ВА, хватило бы. Но это в теории. На практике: ТКшка поверку не прошла, поставили новомодный малогабаритный (красивенький такой), но мощностью 5 ВА. Всё! Узел учёта не в классе! Или вместо меди ляминь бахнут. Или сечение маловато... А транс постоит-постоит под перегрузкой, да и стечёт вниз...красавчик. Дело в том, что запас по мощности низковольтных ТТ крайне низок, и никакой проектировщик не станет подгонять нагрузку до предела. Другое дело - ТТ высоковольтные. У них мощность на десятки ВА, и они могут потянуть уже десятки метров соединительных проводов. А то как же: счетчик такой же, а сопротивление нагрузки куда больше... И никакой сбыт не возбухает. Но и здесь тоже есть грабли. Здесь класс трансформатора зависит от нагрузки. Например, 10 ВА - класс 0,5; 20 ВА - 1; 30 ВА - 2... ещё если нужно поставить анализатор на 10 кВ. - что делать? Цепляю клещи анализатора на провода счетчика. Сообщение отредактировал Roman D - 1.11.2012, 19:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.11.2012, 19:44
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Цепляю клещи анализатора на провода счетчика. ну это ежли они есть, у нас и наших РЭСовцев например прдключение только через ТТ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Dimich-krutan Сигнал с трансформатора тока 26.10.2012, 15:37
case69rus думаю, что в первую очередь у вас возникнут пробле... 26.10.2012, 15:55
Sist токовые цепи подключают последовательно тогда мог... 26.10.2012, 17:14
uvk2 Почему параллельно-то? В токовые цепи только после... 26.10.2012, 17:19
с2н5он ежли речь идет о контроле качества ЭЭ, можно 27.10.2012, 8:15
uvk2 А ежели это второй счетчик или амперметр то нельзя... 27.10.2012, 8:29
Sokoloff79 Какая погрешность? Если нагрузка на ТТ допустима, ... 27.10.2012, 10:17
uvk2 Дело не в нагрузке ТТ, а в последовательно с ним в... 27.10.2012, 10:58
mixalih.lm Если Вам необходимо-включите последовательно с ТТ ... 27.10.2012, 12:06
Rezo Цитата(uvk2)Какая разница что включить последовате... 30.10.2012, 10:23
mixalih.lm "Приехали"!....
Т.е Вы считаете что ... 30.10.2012, 10:41
Rezo ЦитатаТ.е Вы считаете что ПУ,подключенный метровым... 30.10.2012, 18:32
mixalih.lm [пришлось менять одит ТТ
Требования сетевиков оче... 30.10.2012, 19:50
Rezo Цитата(mixalih.lm)Однажды (по ряду причин)
Таким ... 30.10.2012, 21:14
belok5 Ограничение в 10 м - это ограничение не по потере,... 30.10.2012, 21:52
Roman D Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 20:52) по сут... 30.10.2012, 22:48
belok5 ток-то мы получаем пропорциональный первичной нагр... 30.10.2012, 23:13
Roman D Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 23:13) ток-то... 30.10.2012, 23:41
belok5 а вот этого, я боюсь, не даст сбыт сделать.
потом... 30.10.2012, 23:45
Roman D Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 23:45) а вот ... 31.10.2012, 0:03
push Господа, ток то в последовательном соединении буде... 31.10.2012, 4:53
Roman D Цитата(push @ 31.10.2012, 3:53) ставить о... 31.10.2012, 8:34
push Нууууууу почти сугласен, только ведь в сбыте разби... 31.10.2012, 10:51
Rezo ЦитатаГлавное шоб за рамки не вылазить Эти "р... 31.10.2012, 14:03
Roman D Цитата(Rezo @ 31.10.2012, 13:03) Эти ... 31.10.2012, 16:49
Sist Прибор качества должен иметь паспорт и пригласить ... 31.10.2012, 19:14
с2н5он а ИКК это не цепи учёта? 31.10.2012, 16:06
Rezo В цепи! Но не для подключения прочих приборов ... 31.10.2012, 16:32
Rezo Цитата(Roman D)....из-за чего происходит изменение... 31.10.2012, 22:13
Roman D Вот за этими "и так далее" и скрываются ... 1.11.2012, 7:39
Rezo ЦитатаВот за этими "и так далее" и скрыв... 1.11.2012, 11:25
с2н5он Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 12:25) ведь в па... 1.11.2012, 12:32
Roman D Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 10:25) ведь в па... 1.11.2012, 14:03
с2н5он Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 15:11) Не знаю... 1.11.2012, 15:49
Sist Счётчик электроэнергии СО-ЭЭ6706
полная мощнос... 1.11.2012, 18:11
Roman D Есть электронные счетчики, которые считают даже пр... 1.11.2012, 19:36
Rezo Не буду что-то утверждать, но своё мнение я уже вы... 1.11.2012, 21:11
Roman D Любой запрет должен на чем-то основываться. На рас... 1.11.2012, 21:50
push Парни, а я чет не понял, у нас что паспорт прибора... 2.11.2012, 4:22
Roman D Цитата(push @ 2.11.2012, 4:22) Это конечн... 2.11.2012, 15:35
с2н5он Цитата(push @ 2.11.2012, 5:22) Парни, а я... 2.11.2012, 22:13
Roman D Цитата(с2н5он @ 2.11.2012, 21:13) у меня ... 3.11.2012, 10:59
push Я вижу меня не поняли. Поясню в паспорте на счетчи... 3.11.2012, 15:08
Roman D Цитата(push @ 3.11.2012, 14:08) ... прибо... 4.11.2012, 12:42
Rezo ЦитатаПосмотрите схему испытаний. Испытуемый счетч... 4.11.2012, 14:00
Roman D Прецизионность измерительных приборов в метрологии... 4.11.2012, 14:42
Rezo ЦитатаВ паспорте ТТ должна быть указана номинальна... 4.11.2012, 15:30
Roman D Я всё время говою о мощности.
Про токи - отдельно;... 4.11.2012, 15:41
Rezo ГОСТы само-собой и это даже не обсуждается.
Но о и... 4.11.2012, 16:18
Roman D Цитата(Rezo @ 4.11.2012, 15:18) Значит по... 4.11.2012, 16:53
Rezo ЦитатаЕсли не допускаем, прошу мандат, точнее, ссы... 4.11.2012, 17:21
Roman D Цитата(Rezo @ 4.11.2012, 16:21) Таким ман... 4.11.2012, 17:51
vnako1 не подскажите марку трасформатора тока с двумя вто... 4.11.2012, 19:23
Rezo Цитата(Roman D)При всём уважении, но я вынужден об... 4.11.2012, 19:38![]() ![]() ![]() |
|