Сигнал с трансформатора тока , Можно ли на 1 тр-р тока 2 счетчика подключить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сигнал с трансформатора тока , Можно ли на 1 тр-р тока 2 счетчика подключить? |
26.10.2012, 15:37
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
День добрый на вводе установлены тр-р тока - 3шт 0-5А , подключены к счетчику, можно ли параллельно подключить регистратор (схема подключения такая же как и на счетчик). Будут ли адекватные данные по считыванию?
|
|
|
![]() |
31.10.2012, 22:13
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Roman D) ....из-за чего происходит изменение параметров трра и его нагрузки? Даже навскидку и по памяти:- Влияние температуры окр.среды - Влияние самонагрева (кстати строгая лимитируемая величина в зависимости от класса точности, ведь ТТ может нагреться достаточно сильно при больших токах) - Напряжения - Частоты - Форма синусоиды, гармоники, коэфф.нелин.искажений и т.п - Внешнее магнитное паоле (внешняя магнитная индукция) - Радиочастотные магнитные поля - Влияние импульсных сетевых помех Ну и так далее..... Цитата(Sist) Прибор качества должен иметь паспорт и пригласить инспектора для подключения и пломбировки счетчика и прибора качества. Так автор и говорит, что в паспорте указано подключение и оно в точности такое, как и счётчика.Но если бы этот прибор можно было бы подключать к имеющимся ТТ (как вариант), то об этом было бы сказано и у автора не было бы этого вопроса. Ан.... нет! И нет потому, что производитель прибора понимает, что в эти цепи подключаться ему ни одна документация не позволит. Значит подключать автономно, устанавливая свои ТТ, но только после ТТ учёта электроэнергии. Неужели никто не замечал, как при приёмке узла учёта, они "до одури" затягивают все винты и клеммы с 4-х миллимитровыми медными проводами? А тут предлагается последовательно с этими цепями ещё одно сопротивление подключить - фиг это кто-то допустит! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Dimich-krutan Сигнал с трансформатора тока 26.10.2012, 15:37
case69rus думаю, что в первую очередь у вас возникнут пробле... 26.10.2012, 15:55
Sist токовые цепи подключают последовательно тогда мог... 26.10.2012, 17:14
uvk2 Почему параллельно-то? В токовые цепи только после... 26.10.2012, 17:19
с2н5он ежли речь идет о контроле качества ЭЭ, можно 27.10.2012, 8:15
uvk2 А ежели это второй счетчик или амперметр то нельзя... 27.10.2012, 8:29
Sokoloff79 Какая погрешность? Если нагрузка на ТТ допустима, ... 27.10.2012, 10:17
uvk2 Дело не в нагрузке ТТ, а в последовательно с ним в... 27.10.2012, 10:58
mixalih.lm Если Вам необходимо-включите последовательно с ТТ ... 27.10.2012, 12:06
Rezo Цитата(uvk2)Какая разница что включить последовате... 30.10.2012, 10:23
mixalih.lm "Приехали"!....
Т.е Вы считаете что ... 30.10.2012, 10:41
Rezo ЦитатаТ.е Вы считаете что ПУ,подключенный метровым... 30.10.2012, 18:32
mixalih.lm [пришлось менять одит ТТ
Требования сетевиков оче... 30.10.2012, 19:50
Rezo Цитата(mixalih.lm)Однажды (по ряду причин)
Таким ... 30.10.2012, 21:14
belok5 Ограничение в 10 м - это ограничение не по потере,... 30.10.2012, 21:52
Roman D Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 20:52) по сут... 30.10.2012, 22:48
belok5 ток-то мы получаем пропорциональный первичной нагр... 30.10.2012, 23:13
Roman D Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 23:13) ток-то... 30.10.2012, 23:41
belok5 а вот этого, я боюсь, не даст сбыт сделать.
потом... 30.10.2012, 23:45
Roman D Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 23:45) а вот ... 31.10.2012, 0:03
push Господа, ток то в последовательном соединении буде... 31.10.2012, 4:53
Roman D Цитата(push @ 31.10.2012, 3:53) ставить о... 31.10.2012, 8:34
push Нууууууу почти сугласен, только ведь в сбыте разби... 31.10.2012, 10:51
Rezo ЦитатаГлавное шоб за рамки не вылазить Эти "р... 31.10.2012, 14:03
Roman D Цитата(Rezo @ 31.10.2012, 13:03) Эти ... 31.10.2012, 16:49
Sist Прибор качества должен иметь паспорт и пригласить ... 31.10.2012, 19:14
с2н5он а ИКК это не цепи учёта? 31.10.2012, 16:06
Rezo В цепи! Но не для подключения прочих приборов ... 31.10.2012, 16:32
Roman D Вот за этими "и так далее" и скрываются ... 1.11.2012, 7:39
Rezo ЦитатаВот за этими "и так далее" и скрыв... 1.11.2012, 11:25
с2н5он Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 12:25) ведь в па... 1.11.2012, 12:32
Roman D Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 10:25) ведь в па... 1.11.2012, 14:03
Rezo Цитатаа как же быть с паспортами анализаторов ПКЭ,... 1.11.2012, 14:11
с2н5он Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 15:11) Не знаю... 1.11.2012, 15:49
Roman D Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 13:11) А как Вы ... 1.11.2012, 16:56
Sist Счётчик электроэнергии СО-ЭЭ6706
полная мощнос... 1.11.2012, 18:11
с2н5он Цитата(Roman D @ 1.11.2012, 17:56) Цепляю... 1.11.2012, 19:44
Roman D Есть электронные счетчики, которые считают даже пр... 1.11.2012, 19:36
Rezo Не буду что-то утверждать, но своё мнение я уже вы... 1.11.2012, 21:11
Roman D Любой запрет должен на чем-то основываться. На рас... 1.11.2012, 21:50
push Парни, а я чет не понял, у нас что паспорт прибора... 2.11.2012, 4:22
Roman D Цитата(push @ 2.11.2012, 4:22) Это конечн... 2.11.2012, 15:35
с2н5он Цитата(push @ 2.11.2012, 5:22) Парни, а я... 2.11.2012, 22:13
Roman D Цитата(с2н5он @ 2.11.2012, 21:13) у меня ... 3.11.2012, 10:59
push Я вижу меня не поняли. Поясню в паспорте на счетчи... 3.11.2012, 15:08
Roman D Цитата(push @ 3.11.2012, 14:08) ... прибо... 4.11.2012, 12:42
Rezo ЦитатаПосмотрите схему испытаний. Испытуемый счетч... 4.11.2012, 14:00
Roman D Прецизионность измерительных приборов в метрологии... 4.11.2012, 14:42
Rezo ЦитатаВ паспорте ТТ должна быть указана номинальна... 4.11.2012, 15:30
Roman D Я всё время говою о мощности.
Про токи - отдельно;... 4.11.2012, 15:41
Rezo ГОСТы само-собой и это даже не обсуждается.
Но о и... 4.11.2012, 16:18
Roman D Цитата(Rezo @ 4.11.2012, 15:18) Значит по... 4.11.2012, 16:53
Rezo ЦитатаЕсли не допускаем, прошу мандат, точнее, ссы... 4.11.2012, 17:21
Roman D Цитата(Rezo @ 4.11.2012, 16:21) Таким ман... 4.11.2012, 17:51
vnako1 не подскажите марку трасформатора тока с двумя вто... 4.11.2012, 19:23
Rezo Цитата(Roman D)При всём уважении, но я вынужден об... 4.11.2012, 19:38![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 21:15 |
|
|
|
|