Есть административное здание, отметка крыши - 22м, есть выступающие части на ней около 2,5м (надстройки для подпора воздуха на лестницах).
Здание попадает под 3 категорию молниезащиты, выполнена молниеприемная сетка 12х12м, сделаны токоотводы с кровли. Существующее оборудование (а это чиллер, кондиционер, вытяжные вентиляторы) присоединено к молниеприемной сетке. Проектировщики "ОВ" расположли также наружные блоки кондиционеров (сплит-системы). Максимальная высота такого наружного блока ~1,8м. Мне надо обеспечить молниезащиту этих вновь устанавливаемых наружных блоков. Крыша почти ровная, выступающие части удалены от установок кондиционирования (около 8м). Вопрос: 1) Правильно ли выполнять присоединение установок кондиционирования воздуха к молниеприемной сетке? Оно ж погорит! 2) Если установки кондиционирования защищают, то каким способом? Заранее спасибо. |
|
|
![]() |
| Гость_gomed12_* |
9.4.2007, 14:12
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата есть выступающие части на ней около 2,5м
Цитата Максимальная высота такого наружного блока ~1,8м. Мне надо обеспечить молниезащиту этих вновь устанавливаемых наружных блоков.
Эти выступающие части должны быть защищены. Цитата Если корпус чиллера является молниемприемником на крыше
Цитата А чиллер должен стоять на изолированном основании что-ли? Основанием может служит и изолированная рама, но в любом случае, корпус чиллера не должен иметь металлической связи с молниеприемной сеткой. Представьте себе, состояние этажного щита, когда он окажется под напряжением в несколько десятков кВ и по проводу зануления в 4 кв.мм чиллера потечет ток в несколько кА.
Тогда зачем выполнять мероприятия по молниезащите? Мы что защищаем? Выше вроде бы ответил понятно. Для каждого выступающего элемента здания и оборудования gomed12ставьте выступающий над ними на 1 м молниеприемник, связанный с сеткой. Требования для 111 категории, посмотрите в РД 34.21.122-87. |
|
|
dmbelec Молниезащита наружных блоков кондиционеров на кровле 6.4.2007, 14:13
gomed12 Сетка защищает только то, что под ней. Для выступа... 6.4.2007, 19:51
dmbelec Цитата(gomed12)Сетка защищает только то, что под н... 6.4.2007, 20:38
Феодор Присоединение - в смысле заземление? 6.4.2007, 23:46
andrey357 ЦитатаПрисоединение - в смысле заземление?
Для тог... 7.4.2007, 6:29
gomed12 Цитата(dmbelec)Но, однозначно, недопустимо присоед... 7.4.2007, 9:31
andrey357 ЦитатаМолниеприемная сетка присоединяется к своему... 7.4.2007, 19:59
dmbelec Цитата(andrey357)ЦитатаМолниеприемная сетка присое... 9.4.2007, 12:48
Самсон ...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской обла... 17.4.2009, 13:04![]() ![]() ![]() |
|