Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Открытая электропроводка по полу , в венткамере

электрик Дмитрий
сообщение 25.10.2012, 10:02
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Здравствуйте!
Осуществляется реконструкция вентеляционной камеры, с установкой новых напольных вентиляторов, т.е. подвод питания снизу.
Обычнов в данной ситуации делаем штробу в полу, прокладываем трубы, штробу заливаем раствором, протягиваем кабель, поключаем установку.
На данном объекте заказчик не вовсех местах разрешает штробить пол, отсюда возникает ворос: возможно ли проложить на этих участках кабель открыто по полу в стальной трубе? Вроде бы в нормах запрета на такую прокладку не встречал, но и не видел, что бы так кто-то делал, поэтому мучают сомнения.
Если кто-нибудь сталкивался с таким вопросом отзовитесь пожалуйста.
P.S. Проект пойдет в экспертизу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 25.10.2012, 15:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы