сообщение 21.10.2012, 8:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.10.2012
Пользователь №: 28771



Всем привет! Занялся проводкой в гараже, появились вопросы, подскажите пожалуйста.
Вот схема:
1. В целом - правильно?
2. Под цифрой три, однако в ПУЭ сказано что на ввод надо сечением 10 квадратов, так? И если так то остальную разводку где стоит шесть квадратов выполнять шестью или тоже десяткой?
3. Под цифрой два, как объединить нулевой рабочий и нулевой защитный, просто вставить вместе? И в том ли месте я это делаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
belok5
сообщение 22.10.2012, 21:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



у мну вопрос - а что будет, если ноль оборвется, а вся техника будет в этот момент выключена? не тряхнет ли меня, если я вдруг прикоснусь к заземленному оборудованию? не просто же так PEN надо повторно заземлять при разделении на N и PE?