Молниезащита наружных блоков кондиционеров на кровле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Молниезащита наружных блоков кондиционеров на кровле |
6.4.2007, 14:13
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.2.2004 Из: Московская область Пользователь №: 868 |
Есть административное здание, отметка крыши - 22м, есть выступающие части на ней около 2,5м (надстройки для подпора воздуха на лестницах).
Здание попадает под 3 категорию молниезащиты, выполнена молниеприемная сетка 12х12м, сделаны токоотводы с кровли. Существующее оборудование (а это чиллер, кондиционер, вытяжные вентиляторы) присоединено к молниеприемной сетке. Проектировщики "ОВ" расположли также наружные блоки кондиционеров (сплит-системы). Максимальная высота такого наружного блока ~1,8м. Мне надо обеспечить молниезащиту этих вновь устанавливаемых наружных блоков. Крыша почти ровная, выступающие части удалены от установок кондиционирования (около 8м). Вопрос: 1) Правильно ли выполнять присоединение установок кондиционирования воздуха к молниеприемной сетке? Оно ж погорит! 2) Если установки кондиционирования защищают, то каким способом? Заранее спасибо. |
|
|
![]() |
6.4.2007, 20:38
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.2.2004 Из: Московская область Пользователь №: 868 |
Цитата(gomed12) Сетка защищает только то, что под ней. Для выступающего над сеткой оборудования, необходимо выполнить либо индивидуальные молниеприемники при рассредоточенном расположении этого оборудования по крыше, либо общее-при сосредоточенном расположении оборудования. Понятно. Но, однозначно, недопустимо присоединение чиллеров и наружных блоков кондиционеров к молниеприемной сетке. Я прав?
|
|
|
dmbelec Молниезащита наружных блоков кондиционеров на кровле 6.4.2007, 14:13
gomed12 Сетка защищает только то, что под ней. Для выступа... 6.4.2007, 19:51
Феодор Присоединение - в смысле заземление? 6.4.2007, 23:46
andrey357 ЦитатаПрисоединение - в смысле заземление?
Для тог... 7.4.2007, 6:29
gomed12 Цитата(dmbelec)Но, однозначно, недопустимо присоед... 7.4.2007, 9:31
andrey357 ЦитатаМолниеприемная сетка присоединяется к своему... 7.4.2007, 19:59
dmbelec Цитата(andrey357)ЦитатаМолниеприемная сетка присое... 9.4.2007, 12:48
gomed12 Цитатаесть выступающие части на ней около 2,5м
Цит... 9.4.2007, 14:12
Самсон ...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской обла... 17.4.2009, 13:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 2:21 |
|
|
|
|