Тут заходило ко мне одно му...ло, ходило и совало во все нос, а в конце выдало фразу:
- я у вас работу не приму. Вот видите у вас 3-х постовая розетка, а к гней подходит только один кабель. Так нельзя. Надо к каждой из розеток проложить свой питающий кабель.

Вобщем я до сих пор отхожу
Куда ткнуть носом этого упыря, чтобы он отстал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
BUGS
сообщение 5.4.2007, 14:19
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 11.3.2007
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8352



Цитата(palach)
Цитата(gomed12)
Однозначно, можно.


Однозначно, Вы не правы. И дело тут не в требованиях к PE проводникам (я не просто так спрашивал выше).
Контактные соединения розетки рассчитаны на номинальный ток розетки (10 или 16 А). Теперь представим, что к этой розетке мы шлейфом подключили еще две и включили в них электроприборы, потребляющие ток, равный (или чуть меньший) номинальному току розеток. Таким образом, по контактным соединениям первой розетки протекает ток, в 2-3 раза превышающий номинальное значение. Последствия очевидны: нагрев, потеря диэлектрических свойств изоляции, плавление, пожароопасность.... Ну хватит ужасов. icon_lol.gif


В этом случае можно поставить автомат 16А на группу розеток, и тогда при всем желании спалить розетку не получится.
И все таки можно или нет подключать розетки шлейфом, и на какие нормативные документы ссылаться.

По поводу подключения РЕ в блоках розеток мне посказали изумительный вариант: в первой розетки, куда подходит питающий провод, делаем клеммную колодку (например WAGO) и от неё тянем к каждой розетке отдельный проводок РЕ. Минимум гемороя и уже никто не дое..тся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BUGS   Дядька с энергонадзора   31.3.2007, 14:59
- - Евгений   Это он ОБЯЗАН аргументировать свои претензии пункт...   31.3.2007, 16:42
- - BUGS   Хрен он что аргументирует. Говорит шлейвовое подкл...   3.4.2007, 8:04
- - Евгений   Трехпостовую сам собирал из трех отдельных? Замени...   3.4.2007, 8:47
- - gomed12   Давайте будем руководствоваться ПУЭ: 7.1.21. ...Во...   3.4.2007, 18:23
- - palach   [quote=gomed12]Давайте будем руководствоваться ПУЭ...   4.4.2007, 11:44
- - gomed12   ЦитатаА это тут причем? При том, что РЕ-проводник ...   4.4.2007, 14:53
- - BUGS   А gomed12 правильно рассуждает. В многопостовых ро...   4.4.2007, 17:49
- - gomed12   ЦитатаМожно ли подключать розетки шлейфом, я имею ...   4.4.2007, 20:59
- - palach   Цитата(gomed12)Однозначно, можно. Однозначно, Вы ...   5.4.2007, 6:37
- - gomed12   Говорил о РЕ, который является неотъемлемой частью...   5.4.2007, 7:25
- - palach   Теоретически, конечно, можно. Но, практически.... ...   5.4.2007, 8:47
- - gomed12   Чтобы инспектор отстал, другого выхода нет. Доказа...   5.4.2007, 9:10
- - PeterO   Дядька с энергонадзора   5.4.2007, 10:14
- - BUGS   Цитата(palach)Цитата(gomed12)Однозначно, можно. О...   5.4.2007, 14:19
- - SeGA   Уважаемый PeterO, в данном пункте речь идет об ОПЧ...   5.4.2007, 15:02
- - Л.Ю.К.   Это ещё не все причины запрета   16.4.2007, 22:20
- - BUGS   Re: Это ещё не все причины запрета   17.4.2007, 13:04
- - gomed12   Re: Это ещё не все причины запрета   17.4.2007, 16:07