провода или кабели от тт? , что использовать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
провода или кабели от тт? , что использовать? |
12.10.2012, 7:47
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 |
хдравствуйте. Вопрос в следующем:трансформатор тока установлены в ру 0.4, счетчик в отдельном шкафу учета. Что тянуть от тт до счетчика, провода пв3 или кабель? Как делать по нормам? Как на практике?
|
|
|
![]() |
12.10.2012, 13:17
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
В таких случаях использую КВВГ 10х2,5 в гофре.
|
|
|
Romanich85 провода или кабели от тт? 12.10.2012, 7:47
Работник ЩУ и РУ-0,4кВ не имеют общей стенки? Если проклады... 12.10.2012, 8:14
Romanich85 Щит учета установлен в 3-х метрах от РУ-0,4. Интер... 12.10.2012, 8:23
Работник В данном случае опираться нужно на условия проклад... 12.10.2012, 8:32
ZavGar Цитата(ЛЕША @ 12.10.2012, 13:17) В таких ... 15.10.2012, 10:16
Sinus Или 3 ВВГ 3х2.5 12.10.2012, 13:25
ez81 ПВ3 многожилку неззя для учета, если конечно огиль... 12.10.2012, 18:44![]() ![]() ![]() |
|