Тут заходило ко мне одно му...ло, ходило и совало во все нос, а в конце выдало фразу:
- я у вас работу не приму. Вот видите у вас 3-х постовая розетка, а к гней подходит только один кабель. Так нельзя. Надо к каждой из розеток проложить свой питающий кабель. Вобщем я до сих пор отхожу Куда ткнуть носом этого упыря, чтобы он отстал? |
|
|
![]() |
5.4.2007, 10:14
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 4.4.2007 Пользователь №: 8477 |
Цитата(gomed12) Цитата Можно ли подключать розетки шлейфом, я имею ввиду не блоки многопостовых розеток
Однозначно, можно. Для доказательства могу привести с десяток примеров. Даже в нормативные акты не буду заглядывать. Что, на ГЗШ не рвется РЕ? Или проследите соединения РЕ начиная от ТП до потребителя. На концах кабеля нет контактных соединений? В эл. шкафах? Неразрывность означает отсутствие разрыва, отсутствие контакта. Есть определенные требования к контактным соединениям, вот их необходимо в первую очередь соблюдать. Я тоже не согласен с gomed12: при соединении розеток шлейфом речь идёт не о разрыве РЕ-проводника, а о соединении его шлефом, что по ПУЭ не допустимо, цитирую: "п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается." Можно конечно поспорить: что это блок розеток и т.д., но к розеткам то подключаются отдельные электроприёмники. И "пилот" в этом случае выступает как отдельный электроприёмник, а вот что к нему подключантся, это у же доло потребителя. |
|
|
BUGS Дядька с энергонадзора 31.3.2007, 14:59
Евгений Это он ОБЯЗАН аргументировать свои претензии пункт... 31.3.2007, 16:42
BUGS Хрен он что аргументирует. Говорит шлейвовое подкл... 3.4.2007, 8:04
Евгений Трехпостовую сам собирал из трех отдельных? Замени... 3.4.2007, 8:47
gomed12 Давайте будем руководствоваться ПУЭ:
7.1.21. ...Во... 3.4.2007, 18:23
palach [quote=gomed12]Давайте будем руководствоваться ПУЭ... 4.4.2007, 11:44
gomed12 ЦитатаА это тут причем?
При том, что РЕ-проводник ... 4.4.2007, 14:53
BUGS А gomed12 правильно рассуждает. В многопостовых ро... 4.4.2007, 17:49
gomed12 ЦитатаМожно ли подключать розетки шлейфом, я имею ... 4.4.2007, 20:59
palach Цитата(gomed12)Однозначно, можно.
Однозначно, Вы ... 5.4.2007, 6:37
gomed12 Говорил о РЕ, который является неотъемлемой частью... 5.4.2007, 7:25
palach Теоретически, конечно, можно. Но, практически.... ... 5.4.2007, 8:47
gomed12 Чтобы инспектор отстал, другого выхода нет. Доказа... 5.4.2007, 9:10
BUGS Цитата(palach)Цитата(gomed12)Однозначно, можно.
О... 5.4.2007, 14:19
SeGA Уважаемый PeterO, в данном пункте речь идет об ОПЧ... 5.4.2007, 15:02
Л.Ю.К. Это ещё не все причины запрета 16.4.2007, 22:20
BUGS Re: Это ещё не все причины запрета 17.4.2007, 13:04
gomed12 Re: Это ещё не все причины запрета 17.4.2007, 16:07![]() ![]() ![]() |
|