![]() Выбор кабеля питающей сети , допустимо длительный ток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбор кабеля питающей сети , допустимо длительный ток |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Добрый вечер коллеги!
Имеем: Расчетный ток электроустановки на вводе 946А. Объект - 2 категория. ТП находится вблизи объекта на расстоянии 20м. Необходимо выбрать питающий кабель от ТП до ГРЩ здания. В проекте был выбран кабель 4хАПВбБШп-(4х240). Основным условием выбора был допустимо длительный ток. В результате получаем две траншеи по четыре кабеля в каждой. Между траншеями расстояние не менее 1м, т.к. кабели взаиморезервируемые. Участок строительства не большой и весь забит коммуникациями. Уложить сети, соблюдая необходимые расстояния, не реально. Собственно вопрос: Возможно ли выбирать питающие кабели исходя из условия что: 1) кабель проходит по токам КЗ 2) кабель проходит по потере напряжения. Допустимо длительный ток кабеля при данных условиях может быть меньше расчетного. Вроде слышал что для питающих сетей это применимо и разрешено по ПУЭ... Сообщение отредактировал ~Слава~ - 10.10.2012, 18:06 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
А как Вы себе это представляете? Представляю пункт правил? или физику процесса? Пункт ПУЭ здесь не причем,если исходить только из расчета токов к.з.,то даже один кабель 4х240(а у Вас в проекте 4х(4х240) обеспечит отключение линии от КТП до ГРЩ при возникновении к.з.,поэтому в проекте делается упор на расчет допустимо длительных токов. Да при расположении ТП в 20м от ГРЩ здания 1(4х240) по КЗ проходит, но не проходит по потере напряжения. Вопрос звучит так: если соблюдаются условия проверки по КЗ и потере напряжения, можно ли принебречь допустимо длительным током для питающей сети? Перегрузка на сети питающей ГРЩ не возможна, т.к. на вводе АВ отключающий электроустановку при превышении расчетного тока. Получается все условия безопасности соблюдены: 1) Все АВ в электоустановке отрабатывают по КЗ 2) Потеря напряжения во всех удаленных точках объекта соответствует норме 3) Перегрузка на питающем кабеле невозможно т.к. есть вводной АВ Вопрос: зачем увеличивать сечение питающей сети исходя из допустимо-длительных токов? Сообщение отредактировал ~Слава~ - 11.10.2012, 12:28 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 3:07 |
|
![]() |