![]() Кабельные линии через ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Кабельные линии через ТП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28630 ![]() |
В жилом доме транзит вводных кабелей до электрощитовой предусмотрен в том числе через тепловой пункт данного дома (в каналах, в бетонном полу, каналы закрыты решётками, отметка низа каналов - ниже уровня дренажей). Заказчик говорит, что это нарушение норм: "..тут кругом трубы, задвижки, при ремонте или аварии какого либо узла - вода обязательно будет в этих каналах". Ну по смыслу и логике это вроде правильно, но есть ли какие либо прямые пункты СНиП или ПУЭ, запрещающие проводить кабельные линии через ТП в полу в каналах ниже уровня дренажей?
Сообщение отредактировал Барм - 8.10.2012, 7:47 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28630 ![]() |
А вот это не подойдёт: ПУЭ-6, п. 2.3.15. "...кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений."?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 2:29 |
|
![]() |