Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прошу совета по двигателю , Запуск двигателя 630 кВт 6кВ

vaashurik
сообщение 7.10.2012, 12:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.10.2012
Пользователь №: 28627



Прошу совета у профессионалов. Пожалуйста подскажите!
Имеем: Двигатель 630кВт, 6000v. Iном=85А. с короткозамкнутым ротором.
Питание от дизельной станции.
При пуске срабатывает защита на д.станции.
Вопрос: Как уменьшить пусковой ток, с минимальными финансовыми затратами и минимальным временем на принятие решения проблемы.
Высоковольтные тиристорные преобразователи и варианты с УППВЭ не нужно.
Надо срочно, дешево, не сложно.
Может у кого есть практика пуска через реактор или понижающий трансформатор 10/6кВ.


Сообщение отредактировал vaashurik - 7.10.2012, 12:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 7.10.2012, 21:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Коммутировать треугольник -звезда ,обеспечить легкий пуск смотря что крутит.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaashurik
сообщение 7.10.2012, 21:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.10.2012
Пользователь №: 28627



Цитата(ez81 @ 7.10.2012, 23:30) *
Коммутировать треугольник -звезда ,обеспечить легкий пуск смотря что крутит.


двигатель собран в звезду на 6кВ. Комутация отподает. Спасибо конечно, но это не то.

Цитата(Sokoloff79 @ 7.10.2012, 18:02) *
Если реактор это не дорого, так в чем проблема? Пускай через него, как ток двигателя приблизится ближе к номиналу двигателя включается байпасная ячейка (прямой пуск)!
ЗЫ; только нужно подтвердить расчетом необходимое сопротивление реактора, т.к. успешность пуска от этого зависит. Хотя и сам наверно понимаешь это. У нас так движки на 3,5 МВт пускают - правда синхронники (но для пуска это не важно).


У меня зем. снаряд простаивает. Время на приобретение реактора у производителей нет, да и в практике не приходилось ставить реакторы в
статорную цепь. А самодельный как я понимаю новерное не возможно. Тем-более в авральном порядке.

А вот как насчет транса 10/6 для раскрутки в холостом режиме? Апосле раскрутки, допустим закорачивать трансформатор вакуумным выключателем.
И погнали в номинальном режиме?
Кто-нибудь пробовал?
У меня двигатель крутит землесос (насос).
А по реактору в инете даже цен не найдеш.
Завтра к шефу идти и незнаю с каким пакетом решений проблемы.
Спасибо что ответили.

Сообщение отредактировал vaashurik - 7.10.2012, 21:58
Вернуться в начало страницы