![]() Прошу совета по двигателю , Запуск двигателя 630 кВт 6кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Прошу совета по двигателю , Запуск двигателя 630 кВт 6кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2012 Пользователь №: 28627 ![]() |
Прошу совета у профессионалов. Пожалуйста подскажите!
Имеем: Двигатель 630кВт, 6000v. Iном=85А. с короткозамкнутым ротором. Питание от дизельной станции. При пуске срабатывает защита на д.станции. Вопрос: Как уменьшить пусковой ток, с минимальными финансовыми затратами и минимальным временем на принятие решения проблемы. Высоковольтные тиристорные преобразователи и варианты с УППВЭ не нужно. Надо срочно, дешево, не сложно. Может у кого есть практика пуска через реактор или понижающий трансформатор 10/6кВ. Сообщение отредактировал vaashurik - 7.10.2012, 12:13 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Коммутировать треугольник -звезда ,обеспечить легкий пуск смотря что крутит.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2012 Пользователь №: 28627 ![]() |
Коммутировать треугольник -звезда ,обеспечить легкий пуск смотря что крутит. двигатель собран в звезду на 6кВ. Комутация отподает. Спасибо конечно, но это не то. Если реактор это не дорого, так в чем проблема? Пускай через него, как ток двигателя приблизится ближе к номиналу двигателя включается байпасная ячейка (прямой пуск)! ЗЫ; только нужно подтвердить расчетом необходимое сопротивление реактора, т.к. успешность пуска от этого зависит. Хотя и сам наверно понимаешь это. У нас так движки на 3,5 МВт пускают - правда синхронники (но для пуска это не важно). У меня зем. снаряд простаивает. Время на приобретение реактора у производителей нет, да и в практике не приходилось ставить реакторы в статорную цепь. А самодельный как я понимаю новерное не возможно. Тем-более в авральном порядке. А вот как насчет транса 10/6 для раскрутки в холостом режиме? Апосле раскрутки, допустим закорачивать трансформатор вакуумным выключателем. И погнали в номинальном режиме? Кто-нибудь пробовал? У меня двигатель крутит землесос (насос). А по реактору в инете даже цен не найдеш. Завтра к шефу идти и незнаю с каким пакетом решений проблемы. Спасибо что ответили. Сообщение отредактировал vaashurik - 7.10.2012, 21:58 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 18:47 |
|
![]() |